4~20ma模拟量值在PLC程序中总现实最大值 ?

[复制链接]
查看2960 | 回复10 | 2010-4-8 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
,现成采集信号进入数显仪表,数字显示仪表输出4~20ma电流信号接入S7300模拟量模块后(6ES7331-7KF02-0AB0),程序显示为最大值32767,用万用表测量电流信号值为10ma左右,测量正常。 请教各位前辈,是什么原因产生此种情况呢。
feifei3421 | 2010-4-8 12:42:00 | 显示全部楼层
PLC模块进行设置没有?
dgswEGg | 2010-4-9 08:07:00 | 显示全部楼层
1、I/O模块通道读数故障,通常发生在AI/AO模块通道的采集和输出值始终超限异常。对于AI模块通道,四线制方式更是最易出现莫名其妙的超限异常。你这个数字显示仪表信号接入AI模块后,应该是四线制方式吧! 2、此类现象通常是由于电磁干扰,造成AI输入信号与AI模块的供电电源不等电位,因此在共模干扰电压作用下极易造成超出AI模块的允许共模抑制比(即CMRR)。该故障的出现对维护人员通常有很大的欺骗性,反复更换AI/AO模块后仍不能解决问题,就要想到是电磁干扰影响了。 3、简单处理方法是:将AI/AO模块通道的负极接线与端子编号10、11(即Mana)短接在一起就可以了。
aiyuan3222 | 2010-4-9 22:48:00 | 显示全部楼层
除了上面的方法、你要看看接线盒模块有没有设置
feifei3421 | 2010-4-9 23:47:00 | 显示全部楼层
3楼的说得很对,干扰也是一个很重要的因素! 可以加个信号隔离器试试
feifei3421 | 2010-4-10 00:01:00 | 显示全部楼层
几种方法都试试 首先看看模块的量程设置有没有设置好 如果设置好了还是出现这个问题,那么就加个信号隔离器试试!
sdx1205 | 2010-5-22 00:01:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。刚好也遇到这种情况,还以为模块坏了呢
五洲自动化 | 2010-5-23 06:54:00 | 显示全部楼层
学习学习
ysl3838 | 2010-9-10 21:23:00 | 显示全部楼层
aiyuan3222 | 2010-9-10 23:42:00 | 显示全部楼层
先要调量程表,如果怕是干扰可以把PLC下了拿到别的地方接上传感器测试一下
jsw831225 | 2010-9-28 16:30:00 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,将AI/AO模块通道的负极接线与端子编号10、11(即Mana)短接在一起就可以了