本人刚刚接触三菱PLC,遇到一个棘手的问题,希望有高手能帮忙解决 当我用PC+FX2N-485-IF+FX2N-485-BD+FX2N型PLC这种连接方式控制PLC一号机时,可以正常的读取、修改PLC一号机的数据。 但是我按下图的连接,在一号机PLC后再串联一台二号机PLC,两台PLC均不能正常通信。 两台PLC的站号设置均检查过,没有问题。FX2N-485-BD上的两个LED灯也能正常的亮灭。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
loveplc | 2010-3-9 10:55:00 | 显示全部楼层
看看你的程序
vigo912zw | 2010-3-9 11:06:00 | 显示全部楼层
程序很简单的,我只是在两台PLC上设置了两个寄存器的值。然后PC上编程去读取寄存器的值

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
kakalu | 2010-3-9 11:30:00 | 显示全部楼层
485通讯中应该是,与这个机器通讯时,静止和另外一台机器通讯 所以第二台机M8002要常闭
kakalu | 2010-3-9 11:44:00 | 显示全部楼层
最好的方式是,通过逐站扫描的方式来读取数据
vigo912zw | 2010-3-9 14:13:00 | 显示全部楼层
谢谢版主大人的回复。 我发现问题的原因是我第一次使用的屏蔽双绞线有问题,现在已经能正常读取了。 :emote5: