LOGO!的20个常见问题解答?? 1:?为什么LOGO!第4个扩展模块DM8的输出点不能使用?回答:因为LOGO!最多能支持16个数字量输出,LOGO!及前3个DM8扩展模块上的输出点加起来已经有16个数字量输出点了,因此最后一个DM8上的输出点已经不支持了,即不能使用了。2:?数字量输入信号能否用作数字量输出,数字量输出信号能否用作数字量输入?回答:根据LOGO!的硬件结构,数字量输入、输出点不能混用,即数字量输入信号只能用作输入,而数字量输出信号只能用作输出。3:LOGO!的最大I/O配置是多少?回答:具有模拟量输入的LOGO!的最大配置(LOGO!?12/24?RC/RCo和LOGO!?24/24o)?如果此时LOGO!上的I7、I8用作了模拟量输入AI1、AI2。?其配置如下图:
500)this.style.width=500;" border=1>注:LOGO!加上扩展模块最多可提供24个数字量输入点,16个数字量输出点和8个模拟量输入,LOGO!及其扩展模块没有模拟量输出点。4:LOGO!的时间开关精度能达到多少?回答:LOGO!230RC的时间精度取决于两个因素:相对误差:手册上给出的时钟精度(±2秒/天)就是相对误差。相对误差会在LOGO!运行过程中累积。这意味着运行30天后,时钟误差可能在±60秒左右。老产品(0BA3)的时钟精度为±5秒/天。绝对误差:绝对误差指计时中每两个小时之间的误差。绝对误差不会累积,所以基本上不用考虑。?5:LOGO!的程序扫描循环周期是多少?回答:循环周期就是全部的程序运行时间(包括读输入、执行程序运算、写输出)。根据所应用的程序功能块的不同,循环周期长短不一。LOGO!?0BA4基本型的典型循环周期为0.6ms?-?8.0ms。LOGO!?0BA3基本型的典型循环周期为7ms?-?57ms。没有数据说明单个的功能块执行需要多少时间。关于0BA4版的LOGO!,每个功能块的执行时间都在0.1ms以内。6:LOGO!数字量输入/输出响应速度有多快?回答:LOGO!对数字量(开关量)处理的速度取决于如下因素:?输入硬件延时?、程序处理时间