【讨论】S7-200的160个常见问题解答之三

[复制链接]
查看898 | 回复3 | 2010-2-28 21:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
? 41:如何打开老版本Micro/Win创建的项目文件?????在正版STEP7?Micro/WIN软件光盘中,都可在Old?Realeses文件夹中找到V2.1版本的Micro/WIN安装软件,此版本的Micro/WIN可打开以前老版本创建的项目文件。通过它作为桥梁,另存老版本的软件后,可在最新版本STEP7?Micro/WIN软件中打开。????注:如果打开后发现有的网络显示为红色的invalid(非法),则可能是PLC型号太低、版本太旧了,此时可选择高型号或者新版本的CPU。如:在命令菜单的PLC?>?Type中将CPU222改为CPU224。42:如何知道自己所编程序大小??????Micro/WIN中的命令菜单中执行PLC>Compile后,在Micro/WIN下方的显示窗口(消息输出窗口)可找到你所编程序的大小、占用数据块的大小等。43:编译出错怎么办??????在编译后,如果有错,将不能下装程序到CPU。可在Micro/WIN下方的窗口查看错误,双击该错误即进入到程序中该错误所在处,根据系统手册中的指令要求进行修改。?44:如何知道自己所编程序的扫描时间??????在程序运行过一次以后,可在Micro/WIN中的命令菜单中在线查看PLC>Information可找到CPU中程序的扫描时间。45:如何查找所使用的程序地址空间是否重复使用?????在对程序进行编译后,可以点击View浏览条中的交叉参考(Cross?Reference)按钮进入,可以看到程序中所使用元素的详细的交叉参考信息及字节和位的使用情况。在交叉参考中可直接点击该地址,便进入到程序中该地址所在处。?46:在线监控时,在程序块中为何指令功能块竟然是红色?????如果在程序编辑器中在线监控,发现有红色的指令功能块,说明发生了错误或问题。从系统手册可以查到导致ENO=0的错误。如果
.....查看全部

以上是引用“S7-200的160个常见问题解答之三” 时间:2007-4-4 21:11:00
各位老大我是新人想学习plc但不知从哪入手请有经验的前辈指教一二,先谢谢了. wxt_12345@163.com
cnc_820518 | 2010-3-9 21:22:00 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
z0612002136 | 2010-9-4 16:33:00 | 显示全部楼层
支持
新疆赛里木 | 2010-9-4 19:42:00 | 显示全部楼层
学习一下了。