【讨论】高薪寻求广州地区高手解决西门子S5难题!

[复制链接]
查看581 | 回复0 | 2010-2-28 21:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高薪寻求广州地区高手解决西门子S5难题!??我单位在广州地铁5号线黄浦区政府附近从事大沙地-文冲区间地铁隧道建设,现有西门子单片机控制系统S5系统故障.故障现象如下:1、有一泵在按下停止按钮以后,数十秒后会自动开启.2、经监视发现,程序中的中间继电器M30.3形成自锁后数分钟会自动断开(自己断自己的自锁).3、通信问题.PLC启动一分钟左右,通信自动中断.现寻求高手解决上诉问题,有意者请发邮件到pxbym@163.com,具体事宜进一步协商.
以下是对《高薪寻求广州地区高手解决西门子S5难题!》的回复:
????s7300我比较熟,通信也没问题,但S5是它的前版本,没搞过,我想PLC是没问题的,可能是通信中断引起自锁水泵启动的. ????前面的有些说法不太准确,西门子s5系列的plc,s5-135?cpu是928B,故障现象1:有一台水泵自动启动,按下停止按钮后,过几分钟又自动启动。反复自动启动。2:有一台油泵启动后,运行一段时间自己停止,无故障显示,在线监测发现一个奇怪的现象,有一个中间继电器m30.3自锁后,运行一段时间自锁断开(自己断自己的自锁),其他的连锁条件没有断开, ????换了算了,这摸老的东西了,会出现莫名其妙的问题,可以试试;1.备份程序2.程序青空3.压缩内存4.重写程序????压缩内存????我遇到过这样的问题是PLC?中PLC?存储器坏了一个块(一段)程序出了问题!打开程序重新写过坏的就OK了 ????TEST?PLC?程序,有坏块!PLC上电自检不一定报警!有电脑读出程序给我看下!我可以搞掂程序故障!硬件的话!只要可以停机我可以同你修好!plcdiy@tom.com大佛山彭生! ????什么叫压缩内存,如何压缩?是否能判断硬件有无问题? ????可以在程序中看看是否
.....查看全部

以上是引用“高薪寻求广州地区高手解决西门子S5难题!” 时间:2006-8-4 15:32:00
还真可能是PLC的电源块出现了问题呢!我们这里经常出现通讯失败和自己停机的问题!后来把电源换了,把电压稳定了就好了 !
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则