[西门子] 【讨论】三菱FX可选编程端口

[复制链接]
查看615 | 回复0 | 2010-2-28 21:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
月一客户使用三菱FX系列PLC与Pro-face的触摸屏联接,PLC原有的编程口被触摸屏占用,又没有使用其它的扩展通讯口,在对PLC编程调试、监控时极不方便,后向其建议临时扩展一个通讯口并自制一根通讯电缆,在不影响触摸屏使用的情况下再调试、监控PLC程序,极大地提高了工作效率。
FX系列PLC除编程口外,还可以选择其它编程口,如FX2N-232-BD、FX1N-232-BD、FX3U-232-BD、FX2N-422-BD、FX1N-422-BD、FX3U-422-BD。
422联接方式:FX系列PLC扩展422通讯板后,可以使用此422接口进行通讯,电缆型号与使用PLC本身地422编程时电缆一样为SC-09。
232联接方式:FX系列PLC扩展232通讯板后,可以使用此232接口进行通讯,电缆需自制或是使用三菱触摸屏编程电缆FX-232CAB-1。
自制232电缆按以下方式制作:电缆两头2、3对接,4、6对接,5相接即可。





PLC型号

通讯板

电缆


FX1S

FX1N-232-BD

自制或是FX232-CAB-1


FX1N-422-BD

SC-09


FX1N

FX1N-232-BD

自制或是FX232-CAB-1


FX1N-422-BD

SC-09


FX2N

FX2N-232-BD

自制或是FX232-CAB-1


FX2N-422-BD

SC-09


FX3U

FX3U-232-BD

自制或是FX232-CAB-1


FX3U-422-BD

SC-09



?
.....查看全部

以上是引用“三菱FX可选编程端口” 时间:2007-12-31 10:11:00
aaaaaa
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则