我在做一温度控制系统,要用到三菱FX2N的PLC和配套的温度控制单元FX2N-4AD-PT,下面FX2N-4AD-PT的特点:
      
      
      *特点:
      白金测温电阻体(RT-100 3线式)温度传感器用模拟输入
      4通道输入
      测定单位可采用摄氏或华氏表示
      分辨率精度为0.2~0.3`
      
      项 目 摄氏 华氏
      根据读出指定数据地址号(缓冲存储器地址号)确定为摄氏或华氏
      输入信号 铂热电阻3线制4点(CH1、CH2、CH3、CH4)
      PT1003850RPM/摄氏度或3916PPM/摄氏度
      驱动电流 1mA(恒流方式)
      额定温度范围 -100摄氏度~+600摄氏度 -148华氏~+1112华氏
      数字输出 -1000~+6000 -1480~+11120
      带符号位16位,二进制
      分辨率 0.2~0.3摄氏度 0.36~0.54华氏
      综合精确度 +/-1%(相对最大值)
      转换速度 15ms X 2通道
      隔离方式 光电隔离及用DC/DC转换器令输入和PLC电源间隔离(各输入间不隔离)
      模拟量用电源 DC24V+/-10%,50mA
      输入输出占有点数 程序上为8点(输入或输出点均可)
      由PLC供电的消耗功率为5V30mA
      
      请教以下问题:
      1.它的4通道的意思是可外接4个铂热电阻吗?
      2.它与FX2N相连,还需另配电源吗?
      3.它外接的铂热电阻最远可距它多少米?
      4.它占用程序上为8点(输入或输出点均可),是占用内部的点吗?
      不是占用外部输入X点吧?
      5.它的数据是用BCD码传到内部的D数据区吗?
      6.有没有TCPT-100型温度传感器用模拟输入模块FX2N-4AD-PT(FX2N 用)的详细中文使用手册(包括与FX2N的编程