1、软件环境STEP7 MICROWIN 4.0 2、西门子S7-200的模拟量模块: 模拟扩展模块定货号定货号 定货号 扩展模块 EM输入 EM输出 可拆卸连接器 3、模拟量输入、输出格式: 输入模拟量在程序中的寄存器,离CPU模块由近到远依次AIW0、AIW2、AIW4……, 每个通道是两个字节,单极性原始采集值0~32768,灵敏度1/4000;双极性原始采集值±32000,灵敏度0~4000 输出拟量在程序中的寄存器,离CPU模块由近到远依次AQW0、AQW2、AQW4……, 每个通道是两个字节,数值特性与上类同。 4、模拟模块的量程 使用DIP开关组态输入通道 配置EM231 配置EM235 5、模拟量抗干扰方法: 采用下列方法确保安装正确、可靠: l 确保24 VDC传感器电源无噪声、稳定,远离变频器、变压器。 l 传感器线尽可能短。 l 传感器线使用屏蔽的双绞线。 l 仅在传感器侧将屏蔽接终端。 l 未用通道应短接, l 避免将导线弯成锐角。 l 使用电缆槽进行敷线。 l 避免将信号线,、高能量线平行布置。若两条线必须重合,应以直角度相交。 l 通过隔离输入信号或输入信号参考于模拟量模块外部24 V电源的公共端,即电源端子M、输入通道A-、B-等相连,确保输入信号范围在技术规范所规定的共模电压之内。 苏州众为PLC培训中心,专业从事PLC培训,主要培训西门子、三菱、欧姆龙,为现市场应用最广泛的品牌。本中心可随到随学,对报名时间无限止,对学习时间无限止,学会为止,培训过程中,一人一机,一对一教学,真正做到理论与实践相结合,分脱产班、周六周日班、晚班,对于外地而来的学习,可提供免费住宿,为学员减少了部分开支。 |