抖音粉丝群1
『7x24小时有问必答』

AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
[upload=rar,程序.rar]viewFile.asp?ID=4103[/upload]

输入I/O:

风淋自动 X0 时间继电器KT1时间到 X5 后门光电感应 X16

风淋手动 X1 时间继电器KT2时间到 X6 前门开按钮S1S3 X17

门自动 X2 前磁簧DS1 X7 前门关按钮S2S4 X20

门手动 X3 后磁簧DS2 X10 后门开按钮S5S7 X21

循环风 X4 光电开关KS1 X13 后门关按钮S6S8 X22

前防夹 X11 光电开关KS2 X14 急停按钮ST1ST2ST3 X23

后防夹 X12 前门光电感应 X15

输出I/O:

时间继电器KT1 Y0 侧面强风 Y4 前门绿灯GL1 Y10

时间继电器KT2 Y1 顶上强风 Y5 前门红灯RL1 Y11

开前门 Y2 循环风 Y6 后门绿灯GL2 Y12

开后门 Y3 蜂鸣器 Y7 后门红灯RL2 Y13

风淋流程: 前门进,人从前门进入风淋室,感应后风淋启动,风淋时间到后停止,人从后门出去.

后门进,人从后门进入风淋室,风淋不会启动,人从前门出去.

风淋启动时,两门均被锁定,前后门均为红灯.前门开时,后门无法开启,前门为绿灯,后门为红灯,反之一样

门分手自动切换

以上是用2个光电开关,现在公司想改为一个光电(节约成本),请帮我看看用一个光电可行否.

[此贴子已经被作者于2008-7-26 19:41:23编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
主题回复
倒序浏览

2605查看4回复

loveplc 2008-7-27 12:13:00
不可以的,安全第一
xuliang987 2008-7-27 15:19:00

一个光电是风淋的启动,另一个光电是对启动光电的复位.我觉得是应该可以改的,现在就是有点模糊.

joy100 2008-7-31 20:45:00

一个?那从后进前出会不会更浪费?

zjx168 2008-8-1 17:16:00
安全第一,可千万不要不考虑,要把安全放第一位。