当触发 OB86 时,通过 OB86 的接口变量可以读取相应的启动信息,可以帮助确定事件发生的站、发生的事件类别。OB86 的接口变量、启动信息及导致 OB86 的启动事件如图 1、表 1、表 2 所示。
图1. OB86 接口变量
表 1. OB86 的启动信息
表 2. Event_Class 与 Fault_ID 关系
1、按以下步骤创建机架或站故障 OB86。如图 2 所示。
图 2. 创建机架或站故障 OB86
2、在 OB86 中编程,创建地址为 MW100、MB102、MB103 的变量用于存储出现掉站或者恢复时读取到的启动信息。如图 3 所示。
图 3. OB86 中编程
3、测试结果:程序下载后,在监控表中查看 MW100、MB102、MB103 的数据。当出现 PROFINET IO 系统故障时,如图 4 所示。
4、通过 OB86 启动信息中的 LADDR 判断触发 OB86 的故障硬件
LADDR 是故障硬件的硬件标识符,通过 OB86 中 LADDR 的值就可以判断发生故障的硬件,LADDR 的查看方式如下,可以在 PLC 变量的系统常量中查看 PLC 项目中全部系统常量,也可以在网络视图中选择具体的站或者系统查看系统常数,如图 5、6 所示。
图 5. 全部系统常量查看方法
图 6. 具体站或系统的系统常数查看方法
哪些情况会触发机架或站故障 OB86?
检测到 DP 主站系统或 PROFINET IO 系统发生故障(对于到达或离去事件);检测到 DP 从站或 IO 设备发生故障(对于到达或离去事件);检测到 PROFINET 智能设备的部分子模块发生故障。使用机架或站故障 OB86 需要注意什么?
机架或站故障 OB 数量<=1;无论是否编程 OB86,当出现机架或站故障时不会导致 CPU 进入 STOP 模式;如果希望 CPU 在接收到机架或站故障中的某种错误时进入 STOP 模式,可以在 OB86 中加入 STP 指令,使 CPU 进入 STOP 模式。