本期分享一级建造师《机电工程管理与实务》案例题1道,希望能帮9月13日考试的建造师们少丢分。
背景资料
某安装公司承接一数据中心机电安装工程,建筑面积3.8万m²,包括变配电室、UPS、密集母线槽、精密空调、智能化及消防系统,合同工期200天。
变配电室施工中,变压器安装完成后进行交接试验。用2500V兆欧表测高压绕组绝缘电阻12000MΩ,用500V兆欧表测低压绕组800MΩ,随即进行交流耐压试验。
消防水泵电动机(1kV以下)试运行前检查,绝缘电阻为0.45MΩ,项目部进行干燥处理。BAS现场控制器检测中发现,模拟通信中断时现场设备未能保持自动运行。建设单位要求提前15天启用,原关键工作B(母线槽安装)20天可压缩5天,费用1.5万元/d;关键工作D(系统调试)15天可压缩3天,费用2万元/d。
问题
1. 变压器绝缘电阻测量结果是否符合要求?10/0.4kV变压器应进行几次冲击合闸试验?
2. 电动机绝缘电阻值0.45MΩ是否符合要求?电动机干燥处理有哪些方法?
3. BAS现场控制器检测中发现的问题应如何整改?现场控制器检测还应包括哪些内容?
4. 为满足提前15天启用要求,应压缩哪些工作?增加费用最少为多少?
参考答案及解析
第1问
变压器绝缘电阻测量结果符合要求。高压绕组用2500V兆欧表测量,绝缘电阻不应低于产品出厂试验值的70%或10000MΩ(20℃),实测12000MΩ合格;低压绕组用500V兆欧表测量,800MΩ满足一般要求。
10/0.4kV变压器应在额定电压下进行5次冲击合闸试验,每次间隔时间宜为5min;冲击合闸宜在高压侧进行;中性点接地的电力系统试验时,变压器中性点应可靠接地。
第2问
电动机绝缘电阻0.45MΩ不符合要求。1kV以下电动机用500~1000V兆欧表测量,绝缘电阻不应低于0.5MΩ,实测0.45MΩ低于下限,必须进行干燥处理。
电动机干燥方法主要有:外部加热干燥法,利用电热器、蒸汽等外部热源加热;电流加热干燥法,在定子绕组中通入低压电流,利用绕组自身发热干燥。干燥时温度应缓慢上升,一般每小时温升控制在5~8℃,铁芯和绕组最高温度控制在70~80℃;测温应使用酒精温度计,不应使用水银温度计。
第3问
整改措施:检查现场控制器与服务器之间的通信网络连接是否正常;检查通信协议和参数设置是否正确。整改后应重新模拟通信网络中断,确认现场设备能保持正常自动运行,且工作站有控制器离线故障报警信号。
现场控制器检测还应包括:模拟控制器失电后重新送电,控制器应能自动恢复失电前设置的运行状态;检查工作站显示的数据和状态与现场读数一致;检查控制器输入/输出点状态与现场一致。
第4问
应优先压缩B工作,再压缩D工作。
B工作压缩5天,增加费用5×1.5=7.5万元;D工作压缩3天,增加费用3×2=6万元。两项合计可压缩8天,增加费用13.5万元。但建设单位要求提前15天,仅压缩B、D不足,尚缺7天。应全面分析关键线路,查找其他可压缩的关键工作,优先选择赶工费用低的工作继续压缩;必要时优化施工方案或增加资源投入,以满足15天提前要求。若仅压缩B和D,则最多提前8天,费用13.5万元,不能满足要求。
本文内容仅供学习,参考自《机电工程管理与实务》(2026年版)中国建筑工业出版社,如需获取完整内容,请购买正版教材。