导读:在自动化设备中,通常我们会使用定时器来延时启停各种设备。比如风机、水泵等,由于某些原因,要根据不同的时间来控制。那么在西门子1200PLC中定时器有通电延时和断电延时,那如何来巧妙应用达到我们控制需求呢?通过以下案例即可学习!
控制要求:
传送带顺序相连,为了避免运送的物料在运输带上堆积:
1.按下启动按钮,1#运输带开始运行,10S后2#运输带自动启动,再过10S后3#运输带自动启动。
2.按下停止按钮后,  3#运输带停止,  10S后2#运输带自动停止,再过10S后1#运输带自动停止。
程序段1是起保停程序,程序段2是当启动标志位接通后,1输送带立即启动,延时10秒轴“T2”定时器时间到达则启动2输送带,再延时10秒启动3输送带。
当按下停止按钮后,3输送带立即停止,然后“T3”定时器延时10秒后停止2输送带,再延时10秒停止1输送带!
以上是梯形图编程方法,那么也可以学习SCL语言中定时器的编程方法:
(1)定义变量
(2)程序编写
SCL语言编程逻辑与梯形图编程逻辑是一样的,在此不做解读。但是值得注意的是:SCL语言编程使用的是符号地址,不再使用的是绝对地址!
最后:大家可以自行测试,相信通过这两个案例,你可以学会梯形图和SCL语言中,定时器的使用方法和技巧!!
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527