模拟量模块介绍
FX5-4AD-4ADP
A代表的模拟量
4代表的是4个通道
D代表的是数字量
AD就是把模拟量变成数字量
可以在模拟量模块的背面查看:INPUT可以看出电流信号和电压信号都可以
V+就是采集电压,I+就是采集电流
com公共端。屏蔽线的屏蔽层接可接到上面
想要采集电流信号 必须要把电流和电压短接
举例:今天我们使用PLC:FX5U,模拟量模块使用FX5-4AD-ADP,然后使用松下HG-S1010位移传感器接线
模拟量模块和检测传感器的接线图:
PLC参数设置和程序编写:
①需要在模拟量输入 里面设置运行采集和A/D转换允许
②在组态的模块里面设置我们使用了几个模拟量通道 我们使用了两个模拟量通道就选择CH1和CH2允许
③然后选择信号类型:这里我们使用的是电流信号,选择4-20mA电流信号
④对应我们刚才的组态 FX5-4AD-4ADP在第二台,所以就是第二台的CH1和CH2通道就是我们模拟量的显示数据(SD6660和SD6700就是我们两个通道的显示数据可以直接使用) 再进行四则运算转化成我们需要使用的数据存在D地址里面或其他地址里面