  有一些CPU比如315-2DP不支持PN网口的通讯这就需要用到DP通讯连接触摸屏与PLC,下面开始实战教程!
CPU:315-2PN/DP 软件博图
HMI:SIEMENS型号MP277 10"Touch 软件WinCC
   1:硬件连接,plc端接DP接口,HMI接口串联接到DP硬件网络中。接线插口如图
1.jpeg
  很多人会忘记打终端电阻拨码开关,会导致通讯不上,记得DP通讯网络开头和末尾接头打ON,在DP网络中间串联的打OFF。
2.jpeg
2软件设置,plc博图设置DP站号地址,这里用88,跟触摸屏通讯地址对上。
3.jpeg
  属性保护栏 默认无读写保护
4.jpeg
3:WinCC触摸屏软件设置,打开通讯连接。通讯驱动选择SIMATIC S7 300/400 在线 开
HMI设备设置
1接口:IF1B  
2类型:Simatic  
3波特率:和plc一致1500000即1.5mps  
4地址:设8,只要在DP网络上不重复使用即可
5.jpeg
网络设置,配置文 DP其他默认
PLC设备 地址88,对应博图设置地址
拓展插槽 2 机架 0 循环操作
设置好了可以采用网口下载进去HMI即可正常通讯PLC
有什么疑问可以留言探讨