电梯 2026-5-4 07:51:48 | 显示全部楼层 | 阅读模式
抖音粉丝群1
『7x24小时有问必答』

3.UCMP:
3.1检测子系统:当开门运行时(为什么是运行,而不是开门时,我个人认为,对于同步主机的电梯,排除开门运行的状况,不可能发生由于制动力不足意外移动的情况,如果是异步主机的电梯,通过对SCB原理的分析就可以知道,一旦发生开门运行且KM2或KM3失电的情况,附加制动器就会动作),KM2或KM3任一线圈失电(表示上或下平层感应器和门区感应器同时脱离隔磁板或遮光板),则代表发生轿厢意外移动;
3.2触发子系统:当发生轿厢意外移动时,SO1和SO2之间的封门输出失效(KM2或KM3失电),门锁回路在开门状态下必然为断开状态,如果为同步曳引机制动器作为制停子系统,则制动器上闸,制停轿厢。如果是异步曳引机,采用附加制动器作为制停子系统的,各位看官可以结合图13自己试着分析一下。
  
1.jpeg
图13 UCMP保护装置及门锁旁路控制回路

4.门回路检测:现在的门回路检测,大都是检测厅门回路、轿门回路以及整个门锁回路,暂时还未见到单个检测的(毕竟我所在城市相对落后,见识比较少)。现在就以单门电梯为例,分别分析一下以上三种情况NICE3000+系统是如何实现的。
4.1厅门回路:当进入门区,厅门被轿门带动打开,厅门锁断开时,如厅门锁正常,未被短接,SCB电路板封门输出,则X26输入低电位,X27输入高电位(原因请各位看官自己分析),但如果厅门锁被短接,即16-17(X27)被短接,此时在X27输入高电位时,X26也输入高电位,经过MCB内置程序的逻辑判断,可判定为门锁封线;

4.2轿门回路:同上;

4.3门锁回路:门锁回路的短封,我个人认为并不是通过SCB板来进行检测的。大家知道,在电梯中,有时序的存在,SCB板只是在平层后一段时间内工作,进行封门输出。当封门输出结束,SCB板就不再工作,但如果此时X26输入低电位,但X27输入高电位,则可判定门锁回路风险。
以上三个情况默纳克系统故障代码为E53。
  
2.jpeg
图14 主控板输入/输出
图14着实是不太清楚,我会在最后嵌入PDF版本的电路图,希望不会侵权。
此图主要介绍一下如果实现“轿顶检修优先”(其实根据GB 7588-2003,检修就轿顶上的一个,其他都不叫检修)、旁路强制检修、以及安全回路和门锁回路是如何强制切断主机供电的。

轿顶检修优先:是由X9、X10、X11这三个MCB上的输入端子及其外接电路实现的,检修运行状态的判断是X9低电位有效,即X9输入低电位时系统进入检修运行状态,没有快车运行,X10输入高电位时慢车上行,X11输入高电位时慢车下行。有看官问,为嘛检修不是高电位有效,要这么想,如果是检修高电位有效,运行低电位有效,如果这部分外围电路发生接触不良等情况,X9无法输入高电位,即使开关切换至检修状态,但其实电梯还是运行在快车状态,这样的风险是比较高的,而检修低电位有效,最多电梯无法快车运行,但风险要远远低于前者。如图可知,SZD是轿顶检修,SZF是机房“检修”,当SZF切换至“检修”或紧急电动运行状态,其常闭辅助触点断开,常开辅助触点闭合,X9输入低电位,系统进入检修状态(对于电梯来说,无论是哪里进入“检修”,都是将X9输入低电位),这时如果嵌压SFS或SFX(机房“检修”的上下行),DC24V电压经202-SZD常闭-52-53-SFS(SFX)进入X10(X11),电梯就会慢车上下行。但如果此时将SZD切换至检修状态,SZD的常闭就会断开,即使嵌压SFS(SFX),也无法慢车运行,只能通过嵌压SDS(SDX)慢车运行;

旁路强制检修:从图14的右上角可以看到MSP,即旁路切换开关的一个常闭辅助触点,如果将电梯切换至旁路状态,该触点就会断开,强制将X9输入低电位,强迫电梯取消快车运行;

强制切断主机供电:MCB是如何控制KK1吸合的呢?M1-Y1之间是一个继电器的常开辅助触点,在需要运行时,MCB会驱动其线圈吸合,继而触点闭合,而M1连接至安全回路的101,Y1通过KK1的线圈与整个安全回路及门锁回路串联,当M1-Y1闭合且安全回路和门锁回路无断开,KK1的线圈就会得电,KK1吸合,但如果安全回路和门锁回路有断开处,即使M1-Y1闭合,KK1线圈依然失电,切断曳引机供电。同时,在电路图右侧X6会有运行接触器KK1反馈,如果接触器KK1在电梯启动前发生粘连,则系统不会启动。如果各位看官有拆过这款一体机的变频器,则会发现在变频器内部有一个底层板,即驱动板,其通过排线与MCB连接,如果变频器发生故障(例如静态元件电流无法切断),同样会将故障反馈给MCB,禁止电梯启动。
3.jpeg

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码