FANUC 31i-B Plus将主轴气阀更改成节能控制功能介绍
为保护主轴、防止冷却液及粉尘等异物的侵入,主轴设有空气吹扫气阀。
通常,主轴气阀始终打开,但如果启用节能控制,将会自动打开/关闭。
注释
1、当节能控制有效时,不在自动运行中、且冷却液(切削用冷却液、机内洗净冷却液、中心贯穿冷却液)在关闭状态下经过约 5 分钟后,主轴气阀就会关闭。此时,每经过约 1 分钟,主轴气阀就会暂时打开(约 5 秒钟)。
2、如在主轴气阀在关闭的状态下进行以下操作,主轴气阀将会打开。
a.开始自动运行。b.喷出冷却液(切削用冷却液、机内洗净冷却液、中心贯穿冷却液)
主轴气阀的节能控制可在[节能设定]窗口切换有效/无效。
设定步骤:
(1) 从主画面按下[生产管理]>[节能]。
(2) 按下软键[节能设定]。显示[节能设定]窗口。
(3) 将光标对准[主轴气阀]中的[节能控制]复选框,按下软键[ON]或[OFF]。