S7-200smart 恒温PID控制

一、硬件介绍
PLC:CPU ST20
模拟量模块:EM AM03
温度传感器:电压0-10V 温度范围0-800
变频器:正弦EM730
458通讯接线

二、实验思路
通过变频器赫兹来调节温度
PID 调节方法:先把积分和微分给关掉,先调比例,等到比例差不多的时候再加上积分。一般的情况是,比例值越大输出结果就越快;积分越大,输出结果就越慢;微分在调节温控的时候用,通常情况下可以不用。
PID控制可以设置为自动或手动模式。在自动模式下,S7-200 SMART PLC的PID控制器会根据算法自动调整输出,使过程反馈值稳定跟随设定值变化。而在手动模式下,操作人员则直接控制输出,形成人工闭环控制。
三、程序部分

1.组态模拟量

2.生成PID工艺

过程变量如何确定

参照下表:

3.程序块使用

4.实时温度计算

模拟量输入/27648*800=温度
但是模拟量输入是16位,需要转成32位浮点数

5.输出模拟量转赫兹

6.达到目标温度附近,切换自动模式

PS:485通讯程序

四、监控PID