抖音粉丝群1
『7x24小时有问必答』

点击蓝字
关注我们

01
案例控制要求
1、使用器材:FX3U-PLC(加485-BD板)、两台三菱变频器。

2、控制要求:PLC与三菱变频器进行modbus通讯,控制变频器的正转、反转及频率修改。
1.png

02
硬件接线说明
打开变频器的盖板,你会看到电路板上有一个看似是网口的接口,实际上它是一个485通讯接口。从右到左分别标有1至8号针脚,而我们需要连接的是3、4、5、6号针脚。     
2.png
标准的网线线序颜色分别是:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕,所以对应的BD板接线如下图:
RDA----SDA、RDB----SDB、SDA----RDA、SDB----RDB

3.png

03
通讯参数设置
1、两台变频器参数设置:
变频器恢复出厂设置:ALLC设置为1。     
4.png

设置通讯参数:
P549设置为1;
P117第1台变频器设置为1,第2台变频器设置2;
P118设置为96;
P119设置为0;
P120设置为2;
P121设置为9999;
P122设置为9999;
P123设置为9999;
P124设置为1;
P340设置为1。     
5.png
6.png
注意:两台变频器参数设置只有P117站号设置有区别,其余参数设置一致;参数设置完成,变频器需要断电重启生效。

2、PLC参数设置:  

对应3U PLC的485 BD板也需要设置通讯参数,点击PLC参数进入设置界面。选择PLC系统设置2.勾选通道1通信设置,协议为无顺序协议。数据长度,奇偶校验,停止位,波特率都与变频器参数设置一致。     

类型,选择RS-485。最后点击设置结束即可。
7.png

04
RS指令说明
RS指令是一种串行无协议通信指令。只需一些简单设定即可实现数据交换。

发送数据的写入︰以脉冲方式将发送请求指令置ON,将要发送的数据写入到D100开始的软元件(指定的点数区域),并将发送请求(M8122)置ON,执行数据的发送。

注意:发送结束后,发送请求(M8122)会自动复位,不需要程序对其复位。

接收数据的移动:从连接的设备接收到数据后,接收结束标志位(M8123)置ON,将D200中保存的接收数据移动到其他的保存区域中。

注意:移动接收数据后需将接收结束标志位(M8123)复位,M8123为ON时,不能获取下一个接收数据。     
8.png
9.png

使用到的特殊软元件有:M8122发送请求,M8123接收结束标志位。还有M8161,8位处理模式。无协议通信方式有两种数据处理格式,当M8161设置为OFF时,为16位数据处理模式;反之则为8位数据处理模式。

16位数据模式下,寄存器D值分成低8位、高8位后被发送接收。8位数据模式下,忽略高8位,仅将低8位视为有效的数据。
10.png

05
应用程序编写
通过查阅E800变频器手册可得知:
寄存器40009,BIT0是停止指令;
寄存器40009,BIT1是正转指令;
寄存器40009,BIT2是反转指令;
寄存器40014   是写入频率;
寄存器40201   是输出频率。
11.png
12.png
13.png
14.png
15.png
16.png

注意:读取和写入保存寄存器的参数地址都是寄存器地址减去40001。

例如:读取输出频率的寄存器地址是40201,那么PLC写入的参数地址就是40201-40001=200,10进制的200等于16进制的C8。
17.png

程序编写:

18.png
19.png
20.png
21.png
22.png
23.png
24.png
25.png

欢迎大家在评论区留言交流!

←点击关注后台回复“进群”
和志同道合的他一起成长
不定期分享经典案例

识别二维码系统学习

电工、PLC和触摸屏全套课程
微信号-p780545316
抖音-@智控电堂

扫码获取PLC经典案例
微信号-p780545316
抖音-@智控电堂
别忘了点赞+在看哦!

“阅读原文”免费学PLC/电工课程

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码