抖音粉丝群1
『7x24小时有问必答』

1.gif
2.jpeg

在实际系统中,车间里分布多台PLC,需要用上位机软件集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案以组态王和2台西门子S7-200SMART为例,介绍组态王与多台 PLC的无线Profinet协议通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端——DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。

组态王
200smart
以太网通讯

方案概述

本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过西安达泰电子欧美系PLC专用无线通讯终端-- DTD418MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现PLC无线以太网通讯。

3.jpeg

测试设备与参数

西门子PLC型号:S7-200Smart × 2台
上位机:组态王6.55 × 1台
◆通讯设备:DTD418MB  × 3块
主从关系:1主2从
通讯接口:RJ45接口
供电:12-24VDC
通讯协议:Profinet协议
传输距离:100米,1KM

接线方式

1.  上位机与DTD418MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。

4.jpeg

2.  PLC与DTD418M接线
用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。

5.jpeg

配置组态王TCP驱动文件

1.打开相关文件夹

6.png

2.搜索kvS7200.ini文件,以记事本的方式打开

7.png

3. 修改如下:

8.png

其中的“192.168.2.10”是cpu的ip地址。如果有多台,应列出它们的ip地址。“0”表示CPU的槽号。注:S7-200TCP默认CPU槽号为0。

组态王配置

1.创建一个工程,输入名称,点击“是”

9.png
10.png

2.点击设备选择S7—200TCP驱动

11.png

3. 输入逻辑名称

12.png

4.选择任意串口或者默认

13.png

5. 设置200SMART PLC IP地址

14.png

6. 默认参数

15.png

配置组态王画面

1.数据词典—定义变量

16.png
17.png

2.画面—创建一个新画面

18.png

3. 关联变量

19.png

PLC程序的下载

1.编写一个启停程序

20.png

2.下载程序到PLC

21.png

测试方法

1、用组态王的M点按钮控制PLC对应的Q点,同时在组态王上监测Q点输出。。
2、给PLC的I点输入信号,看组态王是否有监测到相应点的信号

22.png

关于DTD418MB

23.png

如需了解DTD418MB产品详情,请点击文末【原文阅读】~
本方案例程源代码在组态王与S7-200Smart之间Profinet无线以太网通信方案》文件内。也可添加QQ:598075900索取~

相关案例

24.gif

答疑
answering
question
解惑

25.png

26.png
在搭建上位机软件与PLC以太网通讯时,你有遇到过什么难点吗?

在评论区留下你的疑问,大家一起探讨一下~
27.png
28.png

更多方案例程

请关注“PLC无线通讯方案”

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码