这次调试的企业是大同国电电厂。该电厂是国家“六五”期间为发挥山西的能源优势、充分利用大同地区丰富的煤炭资源,缓解北京地区用电紧张局面而兴建的重点建设工程项目。一期工程于1978年10月14日破土动工,1984年6月30日1号机组投产发电,到1988年11月25日一期工程全部完工,共安装六台国产20万千瓦发电机组,总装机容量120万千瓦,年发电量70亿千瓦时以上。
用户欲将厂区内4个区域共16路流量计信号传入约2公里以外的DCS系统中并在无纸记录仪上显示数据。由于厂区面积较大,厂房较多,若采用有线方式施工,成本高且周期长,故考虑采用无线通讯的方式完成四个分散区域模拟量数据的无线传输。
每个区域距离主控室的直线距离及传输信号路数如下图所示▼
区域一:距离主控室最远的一个点约2KM,此处有6路流量计信号需要传输;
区域二:距离主控室约800米,此处有1路流量计信号需要传输;
区域三:距离主控室约500米,此处有4路流量计信号需要传输;
区域四:距离主控室约300米,此处有5路流量计信号需要传输。
根据现场情况,PLC无线通讯专家决定采用DTD110FEY无线模拟量传输装置共5台来完成用户所提需求。区域一、区域二、区域三和区域四分别安装一台DTD110FEY-T无线模拟量发射装置;主控室内安装一台DTD110FEY-R无线模拟量接收装置。最终完成四个区域到主控室的模拟量信号四发一收无线采集传输工作。
接收端环境▼
无线通讯方案示意图▼
1. 传输数据稳定可靠:采用全数字无线加密传输方式;
2. 不需要布线,施工周期短;
3. 设备不需要后期运行费用;
4. 使用简单:“固定——接线——通电”三个步骤即可运行无线系统;
5. 经验丰富的售后服务团队:专注工业无线测控16年,我们是PLC无线通讯专家。
在现场调试过程中,主要遇到了如下几个问题,可供我们探讨。
---
机箱中DTD433ME出现未供电的情况下,电源指示灯间隔闪烁,此情况若频繁出现,会导致设备损坏。
在经过检查后初步判断因防雷器的地线与其他所有无线终端的地线(零线)出现短接,故导致系统出现电位差。将防雷器地线直接接入大地,与无线设备的地线分开。
经检测后发现因将两台设备的220V供电电源并联到一起,导致设备超功率运行,出现跳闸情况。后将两设备供电电源单独提供后未有跳闸情况出现。
在有两路信号接收异常的情况下,但接收端无纸记录仪上仍显示有数据
经检查,两处信号传送失败的原因为接线端子处在安装过程中将电缆绝缘皮接入,产生了虚接现象。无纸记录仪所显示的数据为之前的保留数据。