1.gif
以太网无线
   触摸屏与200smart   
2.jpeg

在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,用触摸屏集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。
本方案以西门子触摸屏和2台西门子S7-200SMART为例,介绍触摸屏与多台 PLC的无线通信实现过程。
在本方案中采用了达泰西门子PLC无线通讯终端——DTD418M,作为实现无线通讯的硬件设备。

方案概述

本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过西安达泰电子欧美系PLC专用无线通讯终端-- DTD418M,即可直接替换触摸屏与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现无线以太网通讯。
3.png

测试设备与参数

西门子PLC型号:S7-200Smart × 2台
西门子触摸屏:SMART 700 IE V3 × 1台
达泰欧美系PLC无线通讯终端——DTD418MA × 3块
主从关系:1主2从
通讯接口:RJ45接口
供电:12-24VDC
通讯协议:S7、Profinet、ModbusTCP协议
传输距离:100米,1KM

接线方式

1.  触摸屏与DTD418M接线
用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入西门子触摸屏的RJ45接口。
4.png
2.  PLC与DTD418M接线
用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。
5.png

PLC简单配置

1. ①号PLC设置
  PLC设置IP地址:192.168.2.10   程序配置是当M0.0-M0.3有动作,将对应到Q0.0-Q0.3输出此状态。
6.png
2.②号PLC设置
PLC设置IP地址:192.168.2.11   程序配置说明:当M0.0-M0.3有动作,将对应到Q0.0-Q0.3输出此状态。
7.png

触摸屏配置

1.配置屏的选型
点击菜单栏“项目”——选择“新建”——选择触摸屏型号“Smart 700 IE V3”——设备版本“3.0.2.0”这里选择版本和触摸屏版本要一致,否则下载程序失败。然后点击确定。
8.png
2.配置触摸屏和2台PLC连接
9.png
3. 变量设置
将2台PLC的M0.0-M0.3在这里设置为触摸屏“按钮”的变量,将2台PLC的Q0.0-Q0.3在这里设置为触摸屏的“指示灯”变量。
10.png
11.png
4. 建立文本列表
12.png
5.新建画面设置
界面(按钮)的配置步骤:“常规”——“属性”——“动画”——“事件”
界面(指示灯)的配置步骤:“属性”——“外观”
13.png
6. 下载程序
以上配置完成点击菜单栏“项目”里面“编译器”再点击生成。编译成功后保存项目,再点击“传送”——“传输”在弹出对话框选择如下,再点击“传送”可下载成功。
14.png

测试方法

1、用触摸屏的M点按钮控制PLC对应的Q点,同时在触摸屏上监测Q点输出。
2、给PLC的I点输入信号,看触摸屏是否有监测到相应点的信号

关于DTD418M

15.png
如需了解DTD418M产品详情,请点击文末【原文阅读】~
本方案例程源代码在《西门子触摸屏与S7-200 SMART以太网无线通讯》文件内。也可添加QQ:598075900索取~

相关案例

16.gif

答疑
answering
question
解惑

17.png

18.png
在搭建触摸屏与PLC之间以太网通讯时,你有遇到过什么难点吗?

在评论区留下你的疑问,大家一起探讨一下~
19.png
20.png

更多方案例程

请关注“PLC无线通讯方案”

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码