抖音粉丝群1
『7x24小时有问必答』

AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
1.gif

2.jpeg

MCGS触摸屏
三菱FX5u

EtherNet/IP
以太网通讯

在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,用触摸屏集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大耽误工期,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案以MCGS触摸屏和2台三菱FX5u PLC为例,介绍触摸屏与多台 PLC的无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了三菱PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。

3.jpg
方案概述

本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过西安达泰日系PLC专用无线通讯终端-- DTD419MB,即可直接替换触摸屏与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现EtherNet/IP协议下无线以太网通讯。

4.png

5.jpg
测试设备与参数

  三菱PLC型号:FX5u × 2台
  触摸屏:MCGS-TPC7031KT × 1台
  无线通讯终端:DTD419MB × 3块
  主从关系:1主2从
  通讯接口:RJ45接口
  供电:12-24VDC
  通讯协议:EtherNet/IP协议
  传输距离:100米,1KM

6.jpg
接线方式

1.  触摸屏与DTD419M接线
用一根通讯线,一端接入DTD419M的RJ45接口,另一端接入MCGS触摸屏的RJ45接口。

7.png

2.  PLC与DTD419M接线
用一根通讯线,一端接入DTD419M的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。

8.png

9.jpg
触摸屏配置

1.文件-新建工程

10.png

2.设备窗口-设备工具箱-通用TCP/IP设备-FX5_ ETHERNET

11.png

3.设置IP地址和端口号

12.png
13.png

4. 每台设备的变量的添加

14.png
15.png

5. 画面制作

16.png

17.jpg
PLC简单配置

1.新建工程

18.png

2.  设置协议端口号
选择SLMP连接设备左键拖动到下面,设置协议端口号。
要和触摸屏一致。

19.png

3.简单程序编写
源代码中已编写好。
用M点驱动响应的Y点输出。

20.png

4.程序下载
2台PLC的IP分别设置192.168.2.14和192.168.2.15。
将程序下载到PLC。

21.png

22.jpg
测试方法

1.用触摸屏的M点按钮控制PLC对应的Y点,同时在触摸屏上监测Y点输出。
2.给PLC的X点输入信号,看触摸屏是否有监测到相应点的信号。

本方案例程源代码在《MCGS触摸屏与FX5u以太网通讯》文件内。
也可添加QQ:598075900索取

23.jpg
关于DTD419M

24.png

若您想了解DTD419M详情
请点击文章末尾【阅读原文】查看

25.jpg
相关方案

更多方案例程

请关注“PLC无线通讯方案”

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码