通过sysmac studio软件内置EtherNET IP 连接设置工具手动建立EIP,进行两台PLC之间的数据交互。

创建NJ501的工程
1.png

  
设置NJ501内置EIP口IP地址与子网掩码
2.png
  

设置NJ501输入输出变量,分配至任务
3.png
  

4.png

  
右键左上方的PLC图标,添加设备,插入NX102的PLC
5.png

  
设置NX102的内置EIP口IP地址与子网掩码
6.png

  
设置NX102的输入输出变量,分配至任务
7.png
  
8.png

  
在NJ501的控制器中打开EtherNetIP连接设置工具
9.png

  
双击IP地址为192.168.250.1的NJ501
10.png

  
选择全部注册
11.png
  
12.png

  
变量全部注册并分配到输入输出标签中,并点击注册
13.png

  
注册完成
14.png

  
在NX102的控制器中打开EtherNetIP连接设置工具,双击IP地址为 192.168.250.11的NX102,选择全部注册,变量全部注册并分配到输入输出标签中,  并点击注册,标签注册完成  此时,因为在同一个工程中,在目标设备里可以看到NJ501
15.png

  
同样在NJ501的控制器里可以看到目标设备NX102
16.png
  
最后,把输入输出变量一一对应即可。

NJ501配置如下
17.png
  
NX102配置如下
18.png
  
设置好之后,分别于NJ和NX102在线同步,分别传送到各自的控制器中,配置下载完成后,在两台PLC对应数据区分别写入数据,在另外一台对应地址里可以直接读取到数据。