因为原来的驱动我们调用了西门子标准的底层驱动modbus master,但是这个驱动对于modbus的0xxxx区,1xxxx区,3xxxx区的超过9999的数据无法进行独写;并且在早期的版本中,不支持对停止位的修改,在最新的版本中,也还是屏蔽了对数据位的修改,所以我们使用自由口的方式,重写了底层,解决了以上的问题。同时我们也推出了modbus slave的程序,供需要的客户下载使用。
ET200SP CM串口卡,modbus master驱动,自由口模式(主站) 最新版本:V2.0
最新VB版本:V4.3
版本:2.0 20210522发布 更新公告: 当单个CP下配置大量命令,比如200条,并且大部分都是写命令,CPU本身的循环周期超长的情况下,会出现明显的停顿情况,本次更新更正了写命令的执行条件,解决以上问题 本次更新需要更新背景数据块,更新时注意
版本:1.2 20201216发布 更新公告:功能特点:
1,支持所有区域,超过9999的地址独写,直接在VB中配置即可 2,支持常规的波特率选择,校验方式,数据位,停止位的选择 注意:因与原版本使用方法没有太大区别,所以视频教程沿用原来的
ET200SP CM串口卡,5串口卡轮询功能,modbusmaster驱动,自由口模式(主站)
最新版本:V2.2
最新VB版本:V4.3
版本:2.2 20211228布 更新公告:功能特点:
1,当在同一个CPU下使用大量CM卡(超过32块),为了减轻CPU的负担,可以使用本驱动实现5个CM卡的依次轮询,以达到CPU每个周期调用的底层驱动在可接收范围内 2,此驱动可以覆盖自由口主站的驱动,以独立方式运行
ET200SP CM串口卡,modbus slave驱动,自由口模式(从站)
功能特点: 沿用了我们从站驱动的风格,使用方法相同。继续使用一个DB快来存放所有的数据,易于客户的理解和使用。 最新版本:V1.0