抖音粉丝群1
『7x24小时有问必答』

AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
扫描上方二维码关注电气分享公众号回复“课程”领取零基础电工课程一套
更多电工课程关注“电气分享“”公众号

有过载保护的按钮启停380V控制电路

有热继电器的电动机保护电路,能有效的保护电机负荷太大过载而烧电机

一,识图,元件介绍

电路组成有我们的三相电源L1L2L3(ABC三相),三相隔离开关QS,低压断路器QF,接触器KM(接触器线圈选择的是380V 50Hz),电动机控制电路,自锁回路,热继电器FR,电动机M
热继电器:工作原理是电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。

二,实物接线

三,控制原理分析

启动部分原理

合上主回路中的隔离开关QS,合上主回路中的断路器QF,合上控制电路中的熔断器FU1,FU2。
按下启动按钮SB2,电源L1相→控制回路熔断器FU1→1号线→停止按钮SB1动断触点→3号线→启动按钮SB2动合触点(按下时闭合)→5号线→接触器KM线圈→4号线→热继电器FR动断触点(继电器动作时断开,相当于接触器常闭触点)→2号线→控制回路熔断器FU2→电源L3相。线圈2端形成380V的工作电压,接触器KM线圈得到380V的电压动作,KM的动合触点闭合自锁。主电路中的接触器KM三个主触点同时闭合,电动机M绕组获得三相380V交流电源电动机转动驱动我们的设备工作。

停机

按下停止按钮SB1,其动断触点断开,切断接触器KM线圈的控制电路,接触器KM断电释放,三个主触点同时断开,电动机绕组失去三相380V交流电源停止转动,机械设备停止工作。

热继电器保护原理

电动机发生负荷运行时,主电路中的热继电器FR动作,串接于接触器KM线圈控制回路中的热继电器FR动断触点断开(常闭触点,动作的时候断开),接触器KM线圈电路断电,接触器KM三个主触点同时断开,电动机断电停止,机械停止工作,电动机得到保护

扩展:接触器自锁工作原理

电源L1相→控制回路熔断器FU1→1号线→停止按钮SB1动作断开触点→3号线→闭合的接触器KM动作闭合触点→5号线→接触器KM线圈→4号线→热继电器FR动作断开触点→2号线→控制回路熔断器FU2→电源L3相。启动按钮复位断电后,通过这个KM动作闭合触点这条线,让接触器KM线圈两端形成380V的工作电压,使我们的接触器KM一直维持在工作状态

四,我们同过一个仿真视频让大家了解一下热继电器保护的原理

课后思考:
这个电路的优点是什么,缺点是什么呢?可以留言告诉我