三菱FX5U PLC,
报警灯闪烁循环输出程序不同编程语言写法
有如下图项目,需要编写PLC程序:
Y0为报警灯,启动后,亮1秒,灭1秒,循环3次;接着亮0.5秒,灭0.5秒;然后接着
亮1秒,灭1秒,循环3次;接着亮0.5秒,灭0.5秒;如此循环。
首先我们用梯形图语言来编写,打开三菱PLC编程软件MELSOFT GX Works3,新建一个工程,选择系列、机型,选择梯形图语言编写:
其次,我们再用ST语言来编写,打开三菱PLC编程软件MELSOFT GX Works3,新建一个工程,选择系列、机型,选择ST语言编写:
IF X0 THEN
M0:=1;
END_IF;
IF X1 THEN
M0:=0;
END_IF;
OUT_T(M0 AND NOT T0,T0,80);
IF 0<t0 and="" t0<10="" or[="" align][align="left]20<T0" t0<30="" t0<50="" t0<65="" t0<75="" then[="" src="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/1u5ia2Aq5aF6vpJoamN7XN9X0zopV1H2ARRiaxUsaCfgPvnyI1zJyan5TCjIEYic7dbZeFAGsfXD2McabOKVGQg2w/640?wx_fmt=png#imgIndex=6">