群友:Modbus tcp 可以不轮询。
群友:不轮询怎么和那么多变频器通讯。
群友:可以同时对多个站进行读写,不能同时对一个站又读又写。
群友:概括的说 同一个站点,如果有多个操作,需要轮询。不同站点的操作,可以同时进行,不需要轮询。
群友:不同的连接号、不同的IP地址、不同的背景数据块,MB_CLIENT不需要轮询。同一个IP,同一个端口,不同的modbus站号,需要轮询。
群友:每个变频器不同的IP地址,PLC用MB_CLIENT不需要轮询,但要确认CPU能不能支持这么多TCP连接。
芮庆忠:也需要在CPU的属性中看一下链接资源。
提问群友: