时间段T3是运行时间。时间段T1和T5即是电机励磁与退磁时间。
由此可知T2~T4时间都是我们可控的,但T1和T5时间和变频器所驱动的异步电动机有关的,在P340 (电机参数计算)=1或3时会自动计算,实践中来看,电机在冷态与热态进行参数计算该值会不同,不同功率和型号电机时间段T1和T5,更是差别很大。这在需要快速启停或快速点动操作的异步电动机驱动的设备上,想要实现快速响应会有很大的难度。
虽然可以直接调整P346(励磁时间)和P347(去磁时间),但如果此二值设置的过小,会造成G120励磁不足启动失败报F7902电机失步故障,或者去磁不充分报F30001功率单元过电流故障。
在刚发现这个问题的时候,我们有过两种解决方案,第一种是设置启动和停止延时保护,即运行命令启动,延时再给速度给定,延时时间由充磁时间最长的那台电机G120变频器P346(励磁时间)决定;而停止运行后再启动运行也设置延时保护,延时由去磁时间最长的那台电机G120变频器P347(去磁时间)决定。第二种方法是读取各台G120的r56.4(励磁结束)状态位和r56.1(去磁结束)状态位,分别串接起来作为状态判断,从而保证启停命令均可以有效响应。
后来改进了一步控制,开机即送运行命令,整个控制过程改由速度给定控制电机启停,虽然这样做解决了励磁和去磁时间问题造成的影响,但这样做最大的弊端在于停机时间一长电机发热严重,迫使我们不得不采取更好的控制工艺。
现在我们采用了一种更合理的方法,初次启动G120变频器采用状态位判断的方法;而后频繁启停利用G120变频器里的参数P1228(脉冲封锁延迟时间)。
G120接收运行停止命令后,电机开始减速,当速度实际值减小到P1226(静止转速阀值)后,不会立即封锁脉冲退磁,而是开始按照由P1228(脉冲封锁延迟时间)设定的时间开始计时,计时时间到达后变频器才封锁脉冲输出。也就是说在延时时间P1228内,电机保持励磁,如果这时G120变频器再次接到运行命令,电机不需要再次励磁,而是直接启动;而如果延时时间P1228结束延迟仍没有接收到运行信号,G120变频器封锁脉冲,电机开始去磁。可见只要合理设置P1228(脉冲封锁延迟时间),就可以达到既能快速启动运行G120变频器又避免电机长时间励磁严重发热的目的。