案例1:回气管碰压缩机导致外机高频运行噪音大
故障现象:室外机高频运行噪音大
产品型号:KFR-26GW/BP2DY-E
故障范围:安装不牢、系统缺冷媒、管路碰外壳、管路振动大、压缩机故障
维修处理的思路及步骤:
步骤一:上门检查,室外机安装规范、试机检查外机壳体没有明显震动现象,初步判断为机器零部件运转声。
步骤二:此机器刚开机时机器运转声正常,用户也认可,但几分钟(高频状态)后,外机嗡嗡的声音逐渐增大,总部对变频机高频运行大的问题下发过维修指引,前期网点维修人员已按指引要求。更换过室内机降噪电控板,但故障依旧。
步骤三:断开整机电源,拆开室外机顶盖,连接变频空噪音调检测仪,通电开机运行,用小板将目标频率调至高频运转,低频运行时无噪间,当压缩机进入60HZ运行时,噪音出现,仔细观察,发现回气管共振频率大碰到压缩机壳体,形成外机噪音,此噪音与压缩机的运转声音夹杂在一起,让很多维修师傅误断为需更换主板,造成误判。
处理措施:重新整理外机内管路,加装减震胶后试机,机器正常,用户非常满意。
案例2:压缩机接线端盖与四通阀低压管碰撞导致室外机噪音大
故障现象:开机后一切正常。但运转到70分钟时,房间内可以听到管路碰撞的声音
产品型号:KFR-35GW/BP2DY-M(4)
故障范围:安装不牢、系统缺冷媒、管路碰外壳、管路振动大、压缩机故障
维修处理的思路及步骤:
步骤一:上门检查,室外机安装规范、试机外机壳体没有明显震动现象,高频运转噪音用户可以接受,用户反应的噪音无出现。
步骤二:开机运行到70分钟时,机器由高频转到低频时,房间内可以听到管路碰撞的声音,室外机壳体明显抖动加剧,拆开室外机外壳,仔细观察发现四通阀组件管路焊接角度存在偏差,压缩机低频运转时,管路振动大,导致压缩机接线端盖与四通阀低压管碰撞,从而产生管路碰撞的噪音。
处理措施:调整室外四通阀低压管路角度,并加装阻尼块降低压缩机低频运行管路的振动,试机空调一切正常。
案例3:四通阀线圈紧固不到位导致室外机发出嗡嗡的异声
故障现象:开机运行,室外机不定期出现嗡嗡的异声
产品型号:KFR-35GW/BP2DY-M
故障范围:安装不牢、系统缺冷媒、管路碰外壳、管路振动大、压缩机故障
维修处理的思路及步骤:
试机后发现刚开机工作外机响声正常,工作了5-10分钟后,会发出很明显的嗡嗡声。噪声持续几分钟后,又消失,初步断定此机器噪音来源于空调高频运转时,铜管等配件的振动面产生的。
步骤一:拆开室外机外壳,观察管路是否存在碰撞现象。观察后发现管路良好,没发现有任何管路碰撞现象。
步骤二:用手固定管路,试机后发现故障依旧,经过仔细观察发现四通阀线圈松动,线圈铁卡子存在间隙。怀疑此处是噪音源。用手固定住四通阀线圈后,噪音消失,仔细观察发现室外机高频运转时,四通阀线圈与线圈铁卡子发生碰撞产生噪音。
处理措施:将固定线圈的螺丝拧紧后试机,噪音消失,空调运行正常。
案例4:室内塑封电机抽头顶室内机接水盘导致室内机异声
故障现象:开机运行,室内机不定期出现嗡嗡的异声
产品型号:KF-35GW/BP2DY-M(4)
故障范围:安装不牢、系统缺冷媒、管路及结构件碰外壳、管路振动大、压缩机故障
维修处理的思路及步骤:
根据用户反映机器噪音,每次都是开机3个小时左右机器才出现噪音,且噪音类似于震动或共振的声音。初步判断故障应该是内机塑料件热胀冷缩造成的。
步骤一:开机检测,尝试按压内机外壳,故障马上显现,根据故障噪音可判断噪音是由于室内机风扇电机震动与外壳相碰造成。
步骤二:拆开室内机面框,仔细观察,发现室内风扇电机抽头安装时角度无按要求调整到位,电机抽头靠近室内机接水盘,开机运行过程中室内机振动或机器外壳的热胀冷缩时,易导致接水盘与电机抽头相碰,将电机转动的声音传递到外壳上产生嗡嗡的异声。
处理措施:调整塑封电机抽头角度,试机正常。
案例5:室外机底盘压缩机紧固螺栓角度倾斜导致室外机出现嗡嗡噪音
故障现象:开机运行,用户反映室外机噪音大,象飞机起飞的嗡嗡噪音
产品型号:KFR-35GW/BP2DY-M
故障范围:安装不牢、系统缺冷媒、管路碰外壳、管路振动大、压缩机故障
维修处理的思路及步骤:
步骤一:上门开机运行,压缩机启动及运行时嗡嗡声出现,检测系统低压侧压力,压力为0.5MPa,系统压力正常。
步骤二:拆开室外机外壳,观察管路是否存在碰撞现象。观察后发现压缩机位置不正,压缩机整体向外倾斜,进一步检测,发现压缩机脚三个定位螺栓向外倾斜,后侧压缩机胶脚与压缩机紧固垫片完全无间隙,压缩机运转时,异音通过定位螺栓传递到室外机钣金件上,造成嗡嗡噪音。
处理措施:回收制冷剂,拆下室外机,拆下底盘校正三个定位螺栓及压缩机底角,重新装好,装上外机。故障排除。
案例6:电容的接线端子顶电器盒钣金导致空调整机接地跳闸
故障现象:新装机试机,整机跳闸
产品型号:KF-26GW/BP2Y-M
故障范围:线路短路、负载短路
维修处理的思路及步骤:
步骤一:用电源检测仪检测电源,电源电压、相序及接地良好。
步骤二:检查安装师傅接线正确,初步断定是空调线路或负载绝缘受损,造成短路。
步骤三:用排除法,将室外机接线座信号连接线松脱并做出好绝缘措施,开室内机运行,无出现跳闸现象,故确定故障点在室外机。
步骤四:用万用表电阻档依次测试室外机L与地之间的电阻值,当检测到电容接线端子与地之间的电阻时,用万用表显示阻值为零,经仔细观察后发现电容是竖起来安装,盖上电器接线盒后,电容接线端子碰接线盒钣金件,整机上电时造成L线与地之间出现短路现象,导致空调机接地跳闸。
处理措施:调整电容的安装位置,将电容向下面移动并固定好,再试机空调一切正常。
案例7:T3管温传感器线组与钣金件相碰磨损导致室内显示E3传感器故障
故障现象:开机运行室内机报故障,显示E3传感器故障
产品型号:KFR-51LW/BP2DY-E
故障范围:室外电控、T3管温传感器、T3传感器线组
维修处理的思路及步骤:
步骤一:将变频检测仪插到室外机电路板标有TESTPORT的插座上,开机查询显示E52保护,E52故障为室外机管温传感器。
步骤二:用万用表检查T3管温传感器阻值未发现异常,最后将故障点锁定在室外电控板上,更换室外电控板后故障依旧。维修思路陷入僵局。
步骤三:考虑到室外管温传感器故障面只涉及室外电控及传感器部件,经整理思路后再次将重心调整回传感器部件上,通过替换合格的冷凝器传感器试机,外机器正常运转了制冷也正常了,经仔细观察发现,传感器线与外机壳太近没有空隙,机器长时间运转震动传感器线与外机外壳产生摩擦,导致传感器连接线磨损断裂。再次用万用表测量传感器阻值,仍显示正常,用手一拉时测量阻值为无穷大,最终确定了故障所在。
处理措施:更换T3室外管温传感器线阻,调整好线组后试机运行正常。