1. 系统概述
欧姆龙NJ系列PLC是一种高性能机器自动化控制器,支持多种通信协议。RKC SRZ系列温控模块是高精度温度控制器。两者通过Modbus RTU协议实现通信,实现温度数据的采集和控制。
2. 硬件配置
2.1 所需硬件
欧姆龙NJ501系列PLCRKC SRZ系列温控模块RS485通信模块 (如NJ-COM01)RS485转RS232转换器 (如需要)通信电缆2.2 硬件连接
PLC与温控模块通过RS485接口连接:
NJ501 CPU单元
|
+-- NJ-COM01 (RS485端口)
| |
| +-- 数据+ (D+) → RKC SRZ的S+端子
| +-- 数据- (D-) → RKC SRZ的S-端子
| +-- 信号地(GND) → RKC SRZ的SG端子
3. 通信参数配置
3.1 RKC SRZ温控模块设置
参数 | 设置值 | 说明 |
通信地址 | 1 | 设备站号,可设置1-247 |
波特率 | 9600 | 与PLC设置一致 |
数据位 | 8 | 与PLC设置一致 |
停止位 | 1 | 与PLC设置一致 |
校验 | 无 | 与PLC设置一致 |
协议 | Modbus RTU | 从站模式 |
3.2 欧姆龙NJ系列PLC设置
在Sysmac Studio中配置串行通信端口:
// 在Sysmac Studio中配置串行通信
通信协议: Modbus-RTU
波特率: 9600
数据位: 8
停止位: 1
校验: 无
超时时间: 2000ms
4. 变量标签配置
在Sysmac Studio中创建变量标签,用于与温控模块通信:
复制代码
//全局变量定义
VAR_GLOBAL
// 温控模块通信命令
TemperatureSetpoint: REAL; // 温度设定值
CurrentTemperature: REAL; // 当前温度值
HeaterOutput: INT; // 加热器输出百分比
ControlMode: BOOL; // 控制模式 (TRUE=自动, FALSE=手动)
// Modbus通信状态
CommStatus: BOOL; // 通信状态
ErrorCode: INT; // 错误代码
// 内部使用变量
mbReadStatus: ARRAY[0..3] OF BOOL;
mbWriteStatus: ARRAY[0..2] OF BOOL;
END_VAR
5. ST语言通信程序示例
5.1 读取温度值程序
复制代码
//从RKC SRZ读取当前温度值
METHOD ReadTemperature : BOOL
VAR_INPUT
SlaveAddress: INT; // 从站地址
END_VAR
VAR
mbRead: MC_ReadModbus; // Modbus读取功能块
dataBuffer: ARRAY[0..1] OF WORD; // 数据缓冲区
END_VAR
//初始化功能块
IF NOT mbRead.Execute THEN
mbRead(
Execute:=TRUE,
SlaveAddress:=SlaveAddress,
FunctionCode:=4, // 读输入寄存器
StartingAddress:=0, // 起始地址(温度值寄存器)
Quantity:=2, // 读取2个寄存器(REAL类型)
Timeout:=T#1S,
DataBuffer:=ADR(dataBuffer),
DataSize:=SIZEOF(dataBuffer)
);
END_IF
//处理读取结果
IF mbRead.Done THEN
// 将读取的WORD数组转换为REAL
CurrentTemperature := WORD_TO_REAL(dataBuffer[0], dataBuffer[1]);
CommStatus := TRUE;
ReadTemperature := TRUE;
ELSIF mbRead.Error THEN
ErrorCode := mbRead.ErrorID;
CommStatus := FALSE;
ReadTemperature := FALSE;
END_IF
//复位功能块
IF mbRead.Done OR mbRead.Error THEN
mbRead(Execute:=FALSE);
END_IF
5.2 写入温度设定值程序
复制代码
//向RKC SRZ写入温度设定值
METHOD WriteSetpoint : BOOL
VAR_INPUT
SlaveAddress: INT; // 从站地址
Setpoint: REAL; // 温度设定值
END_VAR
VAR
mbWrite: MC_WriteModbus; // Modbus写入功能块
dataBuffer: ARRAY[0..1] OF WORD; // 数据缓冲区
END_VAR
//将REAL转换为WORD数组
REAL_TO_WORD(Setpoint, dataBuffer[0], dataBuffer[1]);
//初始化功能块
IF NOT mbWrite.Execute THEN
mbWrite(
Execute:=TRUE,
SlaveAddress:=SlaveAddress,
FunctionCode:=16#10, // 写多个保持寄存器
StartingAddress:=100, // 起始地址(设定值寄存器)
Quantity:=2, // 写入2个寄存器(REAL类型)
Timeout:=T#1S,
DataBuffer:=ADR(dataBuffer),
DataSize:=SIZEOF(dataBuffer)
);
END_IF
//处理写入结果
IF mbWrite.Done THEN
CommStatus := TRUE;
WriteSetpoint := TRUE;
ELSIF mbWrite.Error THEN
ErrorCode := mbWrite.ErrorID;
CommStatus := FALSE;
WriteSetpoint := FALSE;
END_IF
//复位功能块
IF mbWrite.Done OR mbWrite.Error THEN
mbWrite(Execute:=FALSE);
END_IF
5.3 主程序调用示例
复制代码
//主程序- 周期执行温度控制
PROGRAM Main
VAR
readTemp: ReadTemperature;
writeSetpoint: WriteSetpoint;
setpointChanged: BOOL;
slaveAddr: INT := 1; // RKC SRZ模块地址
END_VAR
//每100ms读取一次当前温度
readTemp(SlaveAddress:=slaveAddr);
//当设定值改变时写入新值
IF setpointChanged THEN
writeSetpoint(
SlaveAddress:=slaveAddr,
Setpoint:=TemperatureSetpoint
);
setpointChanged := FALSE;
END_IF
//简单的温度控制逻辑
IF CurrentTemperature < TemperatureSetpoint - 2.0 THEN
HeaterOutput := 100; // 全功率加热
ELSIF CurrentTemperature > TemperatureSetpoint + 2.0 THEN
HeaterOutput := 0; // 停止加热
ELSE
// PID控制区域 (简化示例)
HeaterOutput := 50;
END_IF
6. 通信故障处理
复制代码
//通信错误处理程序
METHOD HandleCommunicationError
VAR
retryCount: INT;
maxRetries: INT := 3;
END_VAR
//检查通信状态
IF NOT CommStatus THEN
retryCount := retryCount + 1;
// 尝试重新建立通信
IF retryCount >= maxRetries THEN
// 执行复位操作
ResetCommunication;
retryCount := 0;
END_IF;
ELSE
retryCount := 0; // 通信正常,重置计数器
END_IF;
注意:在实际应用中,需要根据具体的RKC SRZ型号查阅其Modbus寄存器映射表,以确定正确的寄存器地址。
7. 总结
本文详细介绍了欧姆龙NJ系列PLC与RKC SRZ温控模块的通信方案,包括硬件配置、参数设置和ST语言编程示例。通过Modbus RTU协议,实现了稳定可靠的温度数据采集和控制功能。使用变量标签功能提高了程序的可读性和维护性。
免责声明:本文内容源于网络内容整理优化而成,内容仅供学习参考,尊重版权侵权速删,歉意致谢!