三台CP1系列PLC实现PCLINK通信
制作时间: 2016.1硬件设备: CP1H-XA40DR-A(PLC)*2, CP1L-M30DR-A(PLC), CP1W-CIF11(422/485选件板)*3
案例简介: 在PLC上安装RS485选件板,实现在CP1H CPU单元间,或CP1L CPU单元间,无需程序进行数据交换。
1. 系统概述,硬件搭建和接线
本实验是1台CP1H-XA40DR-A做主站,1台CP1H-XA40DR-A和1台CP1L-M30DR-A做从站,通过RS485选件板实现数据交换,接线如下:
图1-1
2. 操作步骤
(1)硬件设置
CP1W-CIF11的接线及拨码开关如下图所示: CPIH CPU单元(主站) CP1H CPU单元(主站) CP1H CPU单元(从站) CP1L CPU单元(从站)
图2-1 OMRON 客户服务中心 [P027-1]
(2)软件操作
a. CP1H做主站:在CX-P软件中,双击左边工作区中的设置,设置串口1在编程模式下下传设置,设置下传后,断电上电使设置生效。
图2-2
b. CP1H做从站:在CX-P软件中,双击左边工作区中的设置,设置串口1在编程模式下下传设置,设置下传后,断电上电使设置生效。
图2-3
c. CP1L做从站:在CX-P软件中,双击左边工作区中的设置,设置串口1在编程模式下下传设置,设置下传后,断电上电使设置生效。
图2-4
3. 现象和结论
a. 当给3100-3109通道赋值后,可以看
此时监视从站1的3100-3109通道,可以看到
监视从站2的3100-3109通道,可以看到
通道中的值相同,说明通讯成功。
b. 给从站1的3110-3119通道赋值,可以看到
观察主站中3110-3119通道,可以看到
观察从站2中3110-3119通道,可以看到
c. 给从站2的3120-3129通道赋值,可以看到
观察主站中3120-3129通道,可以看到
观察从站1中3120-3129通道,可以看到
通道中的值相同,说明通讯成功。
4. 注意事项
重要注意事项
(1) 不能将串行端口1、2同时在串行PLC链接中使用,否则会出现PLC系统设定异常。 (2) 在软件设置中,主站与从站相应的设置要相同,设置下传PLC后,要断电上电设置才生效。(3) 无论是主站还是从站都只能变更自己共享的通道中的值,最多共享10个通道。(4) CP1H最多可以连接8台从站。(5) 在主站的设置里面PC链接模式中有全部和主体两种模式,区别是:全部链接模式是主站和从站,从站和从站之间都可以进行数据交换;而主体链接模式只能主站与从站之间进行数据交换,从站之间不能进行数据交换的。






下一主题
















