FX5U模拟量输出校准功能块 什么是“模拟量输出” 模拟量输出是指电子设备或系统通过输出连续可变的模拟信号来表示某种物理量或控制参数。与数字量输出相对应,模拟量输出是以连续的形式输出信号,其数值可以在一定范围内连续变化。 模拟量输出通常用于测量和控制系统中,它能够提供高精度和连续性的信号,以满足各种设备和系统对精确度、灵活性和响应速度的要求。 模拟量输出包括电压输出、电流输出。 我们知道当线路存在电阻时会导致电压到达接收源时会有所下降,那我们要如何校准这部分降压值呢,今天我们来测试一下FX5U内置模拟量输出并使之精准的到达接收源时与程序内给定输出电压值一致。 1
软件部分三菱编程软件GxWork3 2
硬件分采用FX5U32MT内置模拟量输出,监控工具采用万用表 3
接线 4
参数设定 5
程序 注: 当D0输入10.0时输出10.00V电压,输入5.0时输出5.00V电压,以上为校正后数值,E10.12为测试时模拟量输出真实最大输出值,4000为对应的数字值。 6
功能块内部程序与标签 7
测试结果图示 未校正前表显数值 校正后表显数值 8
测试总结 模拟量电压输出时到达接收端会有一定的压降,这时我们输出的电压可能不会等于我们想要输出的电压值,因此需要做一些校准,而模拟量电流则很少出现电流值不准确的情况,因此建议有条件的情况下尽量采用模拟量电流的方式,另一点此功能块可以将你想输出的电压直接用输入实数的方式进行转换成数字量后直接输出实数电压值,节约我们再去处理计算过程的一个时间,可以让我们更好的专注于程序逻辑处理。 END