『7x24小时有问必答』
本期看点
利用DU08进行变频器参数读取、写入、对照功能 利用FR-Configurator2升级变频器OS
01
看点
利用DU08进行变频器参数读取、 写入、对照功能
视频简介
本视频以A800为例,主要讲解利用变频器操作面板DU08进行参数读取、写入、对照功能的实现方法
功能概述
当客户使用几十台甚至几百台使用同样参数的变频器时,若每台变频器一一设置参数,不仅浪费时间而且还有可能漏设参数,可以利用操作面板DU08进行参数的读取、写入和对照。
功能的优点 可以节省调试时间 避免错漏设置参数 用户可以自己操作,不再需要专业人员
功能特点
RD是“READ”的缩写,是指把变频器参数复制到操作面板DU08中 WR是“WRITE”的缩写,是指把操作面板DU08的参数写入到变频器中 VFY是“VERIFY”的缩写,是指核实操作面板DU08的参数与变频器参数是否一致
使用方法及操作步骤
参数复制 变频器连接到目标操作面板DU08 按“MODE”键,切换到参数设定模式 旋转“M旋钮”,调节到“Pr.CPY”,按“SET”键,显示“0.---” 旋转“M”旋钮,设定值变更为“1.Rd”,按“SET”键,操作面板开始读取变频器的参数。(读取需时约30秒。读取时“1.Rd” 闪烁) 读取完毕后“1.Rd”与“Pr.CPY”闪烁 参数写入 把操作面板DU08连接到目标变频器 按“MODE”键,切换到参数设定模式 旋转“M旋钮”,调节到“Pr.CPY”,按“SET”键,显示“0.---” 旋转“M”旋钮,设定值变更为“2.WR”,按“SET”键,显示“2.ALL” 按“SET”键,开始复制至变频器。(复制需时约60秒。复制时“2.ALL” 闪烁) 复制完毕后“2.WR”与“Pr.CPY”闪烁 参数复制到目标变频器中,请通过先关闭1次电源等方法复位变频器 参数对照 将对照源的变频器参数复制到操作面板DU08 对照目标变频器上连接操作面板 按“MODE”键,切换到参数设定模式 旋转“M旋钮”,调节到“Pr.CPY”,按“SET”键,显示“0.---” 旋转“M”旋钮,设定值变更为“3.VFY”,按“SET”键,操作面板DU08的参数与变频器的参数进行对照(对照需时60s。对照时“3.VFY”闪烁。) 有不一致的参数值时,参数编号与“rE3”闪烁,持续按“SET”键进行比照 对照完毕后“3.VFY”与“Pr.CPY”闪烁


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册