本期看点
利用DU08进行变频器参数读取、写入、对照功能
利用FR-Configurator2升级变频器OS
01
看点
利用DU08进行变频器参数读取、
写入、对照功能
视频简介
本视频以A800为例,主要讲解利用变频器操作面板DU08进行参数读取、写入、对照功能的实现方法。
功能概述
当客户使用几十台甚至几百台使用同样参数的变频器时,若每台变频器一一设置参数,不仅浪费时间而且还有可能漏设参数,可以利用操作面板DU08进行参数的读取、写入和对照。
功能的优点
① 可以节省调试时间
② 避免错漏设置参数
③ 用户可以自己操作,不再需要专业人员
功能特点
① RD是“READ”的缩写,是指把变频器参数复制到操作面板DU08中
② WR是“WRITE”的缩写,是指把操作面板DU08的参数写入到变频器中
③ VFY是“VERIFY”的缩写,是指核实操作面板DU08的参数与变频器参数是否一致
使用方法及操作步骤
参数复制
① 变频器连接到目标操作面板DU08
② 按“MODE”键,切换到参数设定模式
③ 旋转“M旋钮”,调节到“Pr.CPY”,按“SET”键,显示“0.---”
④ 旋转“M”旋钮,设定值变更为“1.Rd”,按“SET”键,操作面板开始读取变频器的参数。(读取需时约30秒。读取时“1.Rd” 闪烁)
⑤ 读取完毕后“1.Rd”与“Pr.CPY”闪烁
参数写入
① 把操作面板DU08连接到目标变频器
② 按“MODE”键,切换到参数设定模式
③ 旋转“M旋钮”,调节到“Pr.CPY”,按“SET”键,显示“0.---”
④ 旋转“M”旋钮,设定值变更为“2.WR”,按“SET”键,显示“2.ALL”
⑤ 按“SET”键,开始复制至变频器。(复制需时约60秒。复制时“2.ALL” 闪烁)
⑥ 复制完毕后“2.WR”与“Pr.CPY”闪烁
⑦ 参数复制到目标变频器中,请通过先关闭1次电源等方法复位变频器
参数对照
① 将对照源的变频器参数复制到操作面板DU08
② 对照目标变频器上连接操作面板
③ 按“MODE”键,切换到参数设定模式
④ 旋转“M旋钮”,调节到“Pr.CPY”,按“SET”键,显示“0.---”
⑤ 旋转“M”旋钮,设定值变更为“3.VFY”,按“SET”键,操作面板DU08的参数与变频器的参数进行对照(对照需时60s。对照时“3.VFY”闪烁。)
有不一致的参数值时,参数编号与“rE3”闪烁,持续按“SET”键进行比照
⑥ 对照完毕后“3.VFY”与“Pr.CPY”闪烁
02
看点
利用FR-Configurator2升级变频器OS
视频简介
本视频主要以E800为例,利用变频器软件
FR-Configurator2通过USB升级变频器OS
功能概述
FR-Configurator2软件中的Firmware Update Tool 是用于升级变频器固件的工具。
在FR-Configurator2软件,选择[工具(T)]菜单中的[Firmware Update Tool(F)],则会启动固件升级(对应2022年1月以后生产的变频器)。
功能特点
① 不需要专用升级工具,只需要利用变频器软件FR-Configurator2自带功能就可以升级
② 固件升级文件可以通过三菱FA网站下载,非常方便
③ 可以满足需要特殊OS场合的应用
④ 用户可以自己升级,不再需要专业人员
使用方法及操作步骤
① 选择文件,通过三菱电机FA官网下载固件文件(bin文件)
② 读取OS
③ USB建立
④ 选择更新后的选项,默认值即可
⑤ 点击执行更新
|