抖音粉丝群1
『7x24小时有问必答』

AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
本帖最后由 工控老王 于 2025-4-26 13:00 编辑





FX5U ModbusTCP主站(单协议,多从站)+(多协议,多从站)测试源码,包括调试软件(汉化版+注册码)
测试主要通过使用Modbus Slave调试软件作为从站,三菱FX5U-32MT-ESPLC作为主站实现ModbusTCP协议的通信测试。其中三菱PLC端使用D17与D18接收从站数据用来控制PLC端Y0-Y7 Y10-Y17的输出控制,D19-D24接受从站发来的数据信息;测试效果如下




测试方法如下:
测试主要通过使用 Modbus Slave 调试软件作为从站,三菱 FX5U-32MT-ESPLC 作为主站实现 ModbusTCP 协议的通信测试。其中三菱 PLC 端使用 D17 与 D18 接收从站数据用来控制 PLC 端 Y0-Y7 Y10-Y17 的输出控制,D19-D24 接受从站发来的数据信息;
一、PLC 端主要参数设置(主站)
1、首先进入 PLC 选择“以太网端口”


2、设置主站的 IP 地址:192.168.1.100、子网掩码 255.255.2550、默认网关:
192.168.1.1

3、设置对象设备连接配置




4、设置三菱 PLC 通讯协议支持功能
操作步骤:GX Works3→工具→通信协议支持功能

重点:上述步骤需要保证 PLC 与计算机保持连接状态,否则写入配置时会异常


5、主站通信程序编写
详细程序按照附件程序进行写入即可
二、从站设置
1、设置连接 PLC 的网卡的 IP 地址为:192.168.1.101。
2、打开“Modbus Slave”软件
3、选择 “设置→从站定义”
4、如图设置

5、选择 “连接→连接”进行从站与主站的连接







本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码

x