抖音粉丝群1
『7x24小时有问必答』

急停与自动停止接线

1) ABB机器人控制柜内右侧有一安全板

w2.jpg

w3.jpg

2) 其中X1和X2为急停ES1和ES2

3) X5上为GS(一般停止,即任何时候断开机器人就停止)和AS(自动停止,即只有机器人在自动运行时断开回路,机器人会停车,手动断开回路不影响)

4) 对于急停回路,如下:

w4.jpg

急停默认如上图短接,如果要接入急停,可以断开9和10针脚,接入急停

5) 对于常规停止GS 自动停止AS如下

w5.jpg

如果要接入自动停止,可以断开12和11,5和6。注意要同时断开和同时恢复,否则会报“两个通道故障”。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码