『7x24小时有问必答』
19、选择单极20%偏移量。下限5530,上限27648.回路设定值,下限0.0上限200
20、输出(本项目选用模拟量)单极20%偏移量,下限5530,上限27648.
21、报警0.3,0.7随时可以更改
22、添加手动控制
23、组件用建议方案保持数据一定要把VB104到VB223设计进去。其他回路也要保持
24、生成后通过调用子历程调用PID0_CTRL
25、AIW16改为EM3_输入0,上边S_ITR一并改
VD是双字变量存储器
26、设置设定值,手自动切换,和手动输入

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码