大家好,我是电气工程专业的学生,正在做基于S7-1200 PLC的自动配料控制系统毕设。
目前的主电路图里,G120变频器只画了主回路和启停控制,老师说缺少频率给定的硬件链路,也没看到PLC的模拟量输出模块。
我想实现用PLC模拟量输出控制变频器转速,现在卡在接线和端子定义这里了,想请教:

1. S7-1200的模拟量输出模块(比如AQ 2×14位),输出端该接到G120变频器的哪几个端子?

2. 变频器侧需要设置哪些参数,才能让它接收模拟量给定?

3. 有没有同类型项目的参考接线图,能给我参考一下整体画法吗?
麻烦大家帮忙看看哪里需要修改,谢谢!
主题回复
正序浏览

217查看2回复

工控PLC 2026-5-25 20:50:22
本帖最后由 工控PLC 于 2026-5-25 20:52 编辑

1. S7-1200的模拟量输出模块(比如AQ 2×14位),输出端该接到G120变频器的哪几个端子?
0~10V 电压信号(如PLC AO或电位器)
信号+ → 端子3(AI0+)
信号- → 端子4(AI0-),并将端子4与端子2(GND)短接(消除电位差)
拨码开关(控制单元面板内)AI0 拨到 U(电压)​ 位置
2. 变频器侧需要设置哪些参数,才能让它接收模拟量给定?
P1000 = 2​ → 频率给定源选模拟量输入(默认AI0)
P0756[0]​ → 设AI0类型:0=0~10V、2=0~20mA、3=4~20mA(带监控)
模拟量线建议用屏蔽双绞线,屏蔽层单端接变频器侧GND(端子2)
3. 有没有同类型项目的参考接线图,能给我参考一下整体画法吗?
接线方式要看PLC和变频器的PDF,下面的参考下!



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
克里斯dlrb 2026-5-25 19:50:48





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册