1、所需电气元件
①压力传感器
②24V电源模块
③三菱 PLC FX3U-16M
④FX2N-2AD(模拟量模块)
2、接线图
外部电流信号与FX2N-2AD模块的连接如下图所示,传感器与模块的连接最好用双绞线,IIN1和IIN2与电流信号的正信号相连,COM1和COM2与信号的低电平相连。VIN1和IIN1短接,VIN2和IIN2短接
3、实物接线
如果你需要使用电压信号,模块上的电流和电压信号就不需要短接
4、编程
③PLC获取FX2N-2AD模块的数据,写到M100~M131。
④数据优化,将数据传送至D0
为了后期处理准备。别以为就这样完事了,D0的数值只是转换后的数字,并非真实压力值!我们还要进行线性化压力表量程:0~6MPa(0~6000kPa)对应于转换后的数字:0~4000,转换公式为:P= (6000*D0)/4000=1.5*D0
5、压力检测测试