1、任务说明:
①当按下启动按钮时,风机启动,将测量压力保存到MW100中,用于显示。
②当压力大于8000Pa时,HL1指示灯亮,风机停止,否则熄灭。
③当压力小于7500Pa时,风机自动启动。
④当压力小于3000Pa时,HL2指示灯亮,否则熄灭。
⑤当按下停止按钮或风机过载时,风机停止
2、电路图:
3、硬件组态:
新建一个项目“添加新设备CPU1214CAC/DC/Rly”,版本号为V4.2
4、新建变量
5、PLC自带两个模拟量通道我们只用第一个通道“IW64”
我们专门的模拟量模块有:SM1231、SM1232等,这里我们使用PLC自带的模拟量模块
6、编写程序:
7、仿真监控:
项目上单击右键一选择“属性”“保护”,选中“块编译时支持仿真”
单击仿真按钮→新建一个仿真项目→下载预览”中单击“装载”将PLC1站点下载到仿真器中→打开“SIM表格1,添加项目变量→单击工具栏中启动CPU→使PLC运行
①勾选“过载”,单击“启动”的按钮,“风机”为TRUE,风机启动;同时“低于3kPa指示灯”为TRUE。
②单击“模拟值”,拖动下面的滑块改变模拟值,“压力值”随之变化。当“压力值”大于3000时,“低于3kPa指示灯”为FALSE;当“压力值”大于8000时,“风机”变为FALSE,“高于8kPa指示灯”变为TRUE;当“压力值”小于7500时,“风机”变为TRUE,“高于8kPa指示灯”变为FALSE。
③单击“停止”的按钮或取消勾选“过载”,“风机”为FALSE。