S7-1200PLC只能以二进制形式处理模拟量。模拟量输入模块用于将模拟过程信号(传感器通过变送器提供的标准的直流电压或电流信号,如指令0~10V或4~20mA)转换为数字形式(0~27648);而模拟量输出模块用于将数字输出值(CPU内部处理后的数值,0~27648)转换为模拟信号控制
模拟量生成所需设备:
场使用的模拟量传感器元件:
①温度传感器:
二线制:在热电阻的两端各连接一根导线引出电阻信号的方式叫二线制,这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻,电阻大小与导线的材质和长度等因素有关,因此这种引线方式适用于测量精度较低的场合。
三线制:在热电阻根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,可以较好地消除引线电阻的影响,是工业过程控制中最常用的方法。
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流/,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线U引至二次仪表,可见这种引线方式可完全消除引线电阻的影响,主要用于高精度的温度检测
②压力传感器:压力在物理学中指垂直作用在物体表面上的力。单位为帕斯卡(简称帕,用“Pa”表示)。1IMPa-1000KPa=1000Bar。压力变送器是能感受压力信号,并能按照一定的规律将电压信号转换成可用的输出电信号的器件或装置
模拟量生成的流程:
①传感器:采集现场物理量转换为不规则的电信号。
②变送器:把不规则的电信号转换为规则的、CPU可以处理的信号。有电流和电压两种类型。电流型:0~20mA,4~20mA。电压型:-5V~5V,10~10V,0~10V,0~5V,按极性分为单极性和双极性,单极性只有正,双极性有正负。工业上广泛采用4~20mA电流来传输模拟量。
③模拟量输入通道:接受处理变送器传来的电信号,并转换为0-27648(单极性)或者-27648~27648(双极性)之间的数字信号
④CPU:程序处理。
⑤模拟量输出模块(通道):把0~27648或者-27648~27648之间的数字信号转换成标准的电信号进行输出。
⑥执行器:使用模拟量输出模块(通道)传递来的电信号(弱电)控制强电的变化,从而达到用弱电控制强电的目的。
⑦执行机构:接收执行器传递来的强电信号作用于需要改变的对象(如温度、压力、流量等)
下一讲实战演练,程序编写