抖音粉丝群1
『7x24小时有问必答』

本帖最后由 自控技术FAQ 于 2026-5-17 07:49 编辑

WINCC MODBUS-TCP协议通道使用注意
测试环境:WINCC V7.0 SP3 ASIA

MODBUS TCP  ADU  = PDU (253 bytes) + MBAP (7bytes) =  260 bytes
1.png
MODBUS TCP协议规定应用数据单元(ADU)报文长度不能大于260字节,协议数据单元(PDU)报文长度为不大于253字节,所以一帧报文最多只能传送125个2字节的signed int/unsigned int数据。
而经过测试,WINCC Modbus TCP/IP 通道会尝试根据读取的数据地址组织优化报文,一帧报文最多只读取100个2字节的signed int/unsigned int数据。
2.jpeg
3.jpeg
查看WINCC帮助文档:
4.jpeg
指出为了提高通讯质量,读取的变量地址范围应尽可能彼此靠近。
如上面测试的例子,由于数据地址间隔太大,只读取8个signed int变量,却要用3帧报文。即使是已经优化的读取,应答报文中包含大量无用的00 00数据。
所以在设计modbus tcp server时,尽可能把数据放在连续的地址由WINCC读取。



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码