梯形图中只有一个常开触点和一个FC105,FC105各管脚定义如下: IN:PIW754;HI_LIM:1.000000e+002;LO_LIM:0.000000e+000;BIPOLAR:单极性0;RET_VAL:MW2;OUT:MD200 在PLCSIM调试中,当运行到FC105时,PIW754我输入27648,程序的状态就变成红色STOP模式中(不是闪烁的绿色RUN状态),这是怎么回事啊?
PIW754的数据类型是INT
PLC缓冲区的消息是
由编程错误引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有FRB) 用户程序中的断点:
循环程序(OB1) 优先级: 1
OB 编号: 1
模块地址: 40
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
错误ID是:16#4562
一共有两个块,OB1和FC105,没用到别的块 |