大家好!我是付工。通透!终于把ModbusRTU弄明白了
这样看来,ModbusTCP协议太简单了
太简单了!C#轻松实现Modbus通信
前面给大家介绍了一系列关于Modbus和ModbusTCP的知识。今天给大家来实测一下,对于不同品牌的PLC或板卡实现ModbusTCP通信时,通信速度有多快。
测试界面
我们使用自己开发的通信库进行测试,不同通信库会有细微区别,测试结果仅供参考,并不针对具体产品及厂家。

下面是我们的PLC平台,我们选择其中几个比较常用的支持ModbusTCP通信协议的PLC来进行测试。



测试软件设计界面如下所示:



ModbusTCP默认端口号是502,所以不同设备仅仅只是IP地址不同而已,为了保证数据的准确性,我们使用循环读取的方式,循环三组,每组连续读取10000次,观察总耗时。

同时,我们读取的存储区也是一样的,读取4区从0开始的100个寄存器。

西门子200Smart

西门子200Smart PLC,我们采用的是CPU ST40,大家都知道西门子PLC想要支持ModbusTCP通信,是需要写一点PLC程序的,如下图所示:



测试结果如下所示:



西门子1200

西门子1200 PLC,我们采用的是CPU 1215C DC/DC/DC,西门子1200 同样也需要写一点PLC程序的,如下图所示:



测试结果如下所示:



西门子1500

西门子1500 PLC,我们采用的是CPU 1511-1 PN,西门子1500 同样也需要写一点PLC程序的,如下图所示:



测试结果如下所示:



三菱FX5U

三菱FX5U PLC,我们采用的是FX5U-32MT/ES,三菱FX5U PLC是直接支持ModbusTCP的,但是需要做下配置,在以太网配置里加上ModbusTCP连接设备,端口号设置为502。



测试结果如下所示:



施耐德M241

施耐德PLC,我们采用的是施耐德M241,这个不需要额外写PLC程序。

测试结果如下所示:



信捷XD5E

信捷PLC,我们采用的是信捷XD5E,国产PLC对Modbus协议支持比较好,不需要额外写PLC程序。

测试结果如下所示:



台达DVP

台达PLC,我们采用的是台达DVP-32ES,这个不需要额外写PLC程序。

测试结果如下所示:



汇川AM600

汇川PLC,我们采用的是汇川AM600-CPU1608TN,这个不需要额外写PLC程序。

测试结果如下所示:



汇川H5U

汇川PLC,我们采用的是汇川H5U,这个不需要额外写PLC程序。

测试结果如下所示:



汇川EASY

汇川PLC,我们采用的是汇川EASY521,这个不需要额外写PLC程序。

测试结果如下所示:



正运动板卡

正运动运动控制卡,我们采用的是ECI1408,这个不需要额外写程序。

测试结果如下所示:



总结

通过以上测试结果,我们可以得出以下几个结论:

1、由于不同设备对ModbusTCP的处理方式不同,因此最终通信速率有所区别,但平均周期均在10ms以内,此时间为单次交互的时间。



2、上位机通信很稳定,连续百万次交互都没有失败次数。



3、读取1个寄存器的耗时与读取100个寄存器耗时时间差别不大,上位机开发中尽量采用批量读取的方式。