>说到变频器通信有模拟量控制、通信控制、端子控制。本文章就带大家来吃透S7-1200 PLC与HD20变频器 Modbus-RTU通信,咦!说到Modbus-RTU通信协议,我相信大家肯定不陌生,最常使用的串口通信协议,接下来慢慢道也。
一、学习目的 本文章是运用S7-1200 PLC MODBUS RTU库指令与威纶通触摸屏基本操作的应用,通过本文章来让大家对于MODBUS RTU库指令通信的理解与应用以及威纶通触摸屏基础应用。 1.海浦蒙特HD20变频器一台 2.S7-200SMART PLC ST40一台 3.485通讯线一根 4.一台电机 5.威纶通TK8071ip触摸屏一台
二、控制要求 S7-1200 PLC与海浦蒙特HD20变频器MODBUS RTU通讯控制变频器与如何在触摸屏启动、停止、正转、反转、写频率以及读取电压。
三、接线说明 1.电源接L1与L3N(220V)、电源L1/L2/L3N(380V)
2.使用RJ45网线水晶头来根据如下图所示来接线,对于PLC是3正8负,变频器是2正和7负。
四、设置变频器参数 F00.10设置为2(频率通信给定2) F00.11设置为2(命令通信给定2) F17.00设置为1(1个停止位、8个数据位、偶校验、) F17.01设置为3(波特率9600) F17.02设置为2(变频器站地址2)
五、编写PLC程序 第一步:(上电初始化所使用到的M地址) 第二步:(Modbus_comm_Load = 组态通讯端口功能指令,对通讯波特率、奇偶校验等参数进行设置)
第三步:(Modbus_Master =PLC作为主站读写指令,对从站的站地址、读写数据等参数进行设置)
写入变频器频率,并采用轮询的方式。 第四步:(写入控制命令字,控制变频器启停、正反转,并采用轮询的方式。)
第五步:(读取变频器电压,并采用轮询的方式。) 第六步:(读取变频器电压,并采用轮询的方式。)
第七步:(使用单按钮启停方式实现变频器外部启停)
来源:技成培训网,作者:技成-徐陈爽,未经授权不得转载!
评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。
10款热门电工仿真等软件,免费下载! 2021-12-15 你所不知道的开放通讯协议,PLC工程师必读! 2021-12-14 PLC 之 MODBUS 通讯案例 2021-12-14 9个简单的PLC入门编程案例,电气新手们可不要错过了~ 2021-12-13 最实用的10kV配电室高低压设备精解,速成专家 2021-12-13 变频器故障!你还在查手册?早Out啦! 2021-12-12 如何用万用表测电机是否烧坏,你只需要掌握这个就行了! 2021-12-12 10000+全网最全CAD电气符号免费领取! 2021-12-11 PLC控制柜里都有啥?看完你就彻底明白了 2021-12-10 点击阅读原文,下载《西门子资料大全》
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |