“不是所有的网卡都可以进行EtherCAT总线通讯。”
----GJSA
我们在了解PC控制技术后,那么如何跟实际的现场设备,例如:伺服驱动设备、IO输入输出模块、传感器等进行交互和实时控制?
当然,目前有很多种解决方案。我们在这里,和大家分享EtherCAT总线通讯技术。由于国内外EtherCAT总线的伺服和工业设备越来越多、性价比也越来越高,所以在实际的应用中,很多设备都采用了这种工业总线的方式。
EtherCAT,是EtherNet Control Automation Technology的简写。本质上是一种以太网。那么,是不是所有工控机配个网卡都可以进行EtherCAT总线通讯呢?
当然,经过实测并不是所有的网卡都可以。根据不同的系统,不同的控制器开发平台而不同。
我们在这里,分享下Codesys RTE在Windows系统上,支持的网卡类型:
Realtek 8139 (CmpRTL81x9Mpd)Realtek RTL8139 and compatible Ethernet-Controller, as well 8100/8110
Realtek 8169 (CmpRTL8169Mpd)Realtek 8169/810, RTL8111B / RTL8111D
Intel EtherExpressPro1000 (CmpEt1000Drv)Intel 82541, 82547, 82567,82571, 82573, 82574, 82583V, i210, i217-LM etc.
Intel EtherExpress PRO/100 (CmpEt100Drv)Intel 82551, 82557, 82559, 82559, 82558, 82557, 82550
那么,大家在选型的时候,可以参考上面罗列的网卡型号。
详细的说明可以参考下方的文档资料:
《Codesys 运行RTE + EtheCAT网卡选型V1.0》
链接:https://pan.baidu.com/s/1B8elKa34OKLZxsRS2e6Ywg
提取码:42jh
【视频课程】Codesys V3.5系列入门课程
【视频课程】Codesys SoftMotion软运动控制基础课程
【课程计划】Codesys V3.5课程计划
--------END--------