工作中遇到下面两个梯型图,其中一个有可能使你的系统不稳定,请大家讨论一下!有金币赠送的哦!
此题目虽然简单可以让你理解PLC正真的工作原理




讨论很久,很多网友询问答案,这里公布一下:
A图是不稳定的,B图是稳定的
原因是无论在PLC或者是继电器控制中,永远是线圈先动作,并且是通过线圈来关闭节点。
A图中是先断计时器的节点,在断线圈,这就造成线圈没有完全断电,从而产生振荡。这一点在PLC中不明显,但如果行数一多,就会出现问题,主要表现是线圈无法复位或置位。如果是继电器控制,那结果更明显,直接产生振荡,不信回去接线试试!所以线圈是被迫关断。
B图中是先关断线圈再关闭节点,节点完全没有再导通的可能性,所以线圈是强制关断。
附件:您所在的用户组无法下载或查看附件
本主题由 管理员 loveplc 于 2010-3-25 16:50:50 执行 主题置顶/取消 操作
分享 转发
loveplc.plcjs.cn
love plc  for ever。 购买PLC学习板请打电话13424401465
TOP

新手老手一起来!
loveplc.plcjs.cn
love plc  for ever。 购买PLC学习板请打电话13424401465
TOP



TOP

第一个第一行,好象是一个互锁,第二行怎么看不太清楚,是个常开加个延时吗?


TOP

按我们的习惯分析,两个图的功能是一样的,但是按照PLC的循环扫描工作方式来分析,本人觉得b图可能会引起系统不稳定。a图相当于控制系统的运行时间,定时时间到,y1和t1都断开,而b图,y1断开后,定时器还要工作一个扫描周期才断开。

这只是本人的一点浅见,还请各位高手指点指点



TOP

在继电器回路中不稳定是很明显的,梯形图中由于编译性或解释性可能有所不同
loveplc.plcjs.cn
love plc  for ever。 购买PLC学习板请打电话13424401465
TOP

??:(yezianna001)????????,??????...

我的一点想法
按PLC的扫描,两段程序在X001导通时(导通时间大于一个扫描周期),A,B运行无差异,1秒钟后,A图中的Y0001断开,
B图中Y0001也断开,但是B图中的T001还会计时1秒钟,如果第二次X001导通时,恰好T001的时间到了,会导致Y001不能闭合,从而使系统不稳定。
所以B不稳定
请指正


TOP

个人观点:

    A图在T0断开的时候的同时也把T0清零了,这样就很可能会出现Y0不能断开;

    而B图 就是先断开Y0 , 然后用Y0去把T0清零;

个人认为B图的稳定的;

我隐约的记得:

          <我刚开始学习的时候我就用的是B图的方法,而班里的同学用的是A图的方法编的,老师就说这样可能会不稳定的>



TOP

不好意思                Y0应该是Y1  T0换T1


TOP

第一个很明显象一个一秒的跳灯,当X1接通后Y1有信号出,T1时间到切断T1常闭,Y1,T1常闭切断,T1 也把自己复位,(这时X1还有信号的情况下),T1常闭又通了,又继续前面的动作,很显然是不稳定。

第2个X1有信号后Y1自锁到T1时间到后,Y1输出断开,应该没有问题。



TOP