晕了,我记的好象说是A比较稳定,到底是那一种啊?高手指点了


TOP

可是我看如果在输入方式不变的情况下,两个图工作方式不一样怎么有可比性呢?

说错了高手别笑哦!



TOP

??:(hnjsy)??????????????,?X1?...

以下是引用hnjsy在2007-6-12 20:51:00的发言:

第一个很明显象一个一秒的跳灯,当X1接通后Y1有信号出,T1时间到切断T1常闭,Y1,T1常闭切断,T1 也把自己复位,(这时X1还有信号的情况下),T1常闭又通了,又继续前面的动作,很显然是不稳定。

第2个X1有信号后Y1自锁到T1时间到后,Y1输出断开,应该没有问题。

同意。



TOP

按我们继电器线路的习惯分析,两个图的功能是一样的,但是按照PLC的循环扫描工作方式来分析,本人觉得b图可能会引起系统不稳定。a图相当于控制系统的运行时间,定时时间到,y1和t1都断开,而b图在梯形图语法上出错.这只是本人的一点浅见,还请各位高手指点指点,



TOP

a图会使我们系统不稳定
当X1接通到断开的时间很长或时间不定的话,
Y1就会交替的ON/OFF
斑竹很有心那。
支持


TOP

个人观点:

假如X001是一个脉冲信号,B图当Y001断开,而T001还在扫描周期内的时候,X001接通将不起作用,所以B图不稳定;

假如X001是一个连续信号,B图则更加不稳定,

所以我个人的观点就是B图不稳定,请各位大师指教!!!



TOP

A图是很稳定的,A图程序本来就是一个跳灯程序,本来的就是闪烁的,哪来的不稳定,时间长短没有意义,而B图时间长短就出来不一样的结果,所以B图不稳定


TOP

这里先谢谢了


TOP

两个都可以用,没有一个不稳定的,都是在1秒钟后断开



TOP

我认为B图是稳定的,按照图中所画,应该是用T001的常闭点去控制Y001,而非用Y001去控制T001,A图中计时到即复位T001,B图中为Y001失电动作后复位T001


TOP