[ 40662 查看 / 478 回复 ]
wanttyer
MAJIA1986811
可是我看如果在输入方式不变的情况下,两个图工作方式不一样怎么有可比性呢?
说错了高手别笑哦!
smtplc
第一个很明显象一个一秒的跳灯,当X1接通后Y1有信号出,T1时间到切断T1常闭,Y1,T1常闭切断,T1 也把自己复位,(这时X1还有信号的情况下),T1常闭又通了,又继续前面的动作,很显然是不稳定。
第2个X1有信号后Y1自锁到T1时间到后,Y1输出断开,应该没有问题。
同意。
jhkdklw
按我们继电器线路的习惯分析,两个图的功能是一样的,但是按照PLC的循环扫描工作方式来分析,本人觉得b图可能会引起系统不稳定。a图相当于控制系统的运行时间,定时时间到,y1和t1都断开,而b图在梯形图语法上出错.这只是本人的一点浅见,还请各位高手指点指点,
nlei1102
feiyang25
个人观点:
假如X001是一个脉冲信号,B图当Y001断开,而T001还在扫描周期内的时候,X001接通将不起作用,所以B图不稳定;
假如X001是一个连续信号,B图则更加不稳定,
所以我个人的观点就是B图不稳定,请各位大师指教!!!
yanlonga1122
fsxhb2008
两个都可以用,没有一个不稳定的,都是在1秒钟后断开
xiaodu