[hide]
[quote] 呵呵,前段时间突然遇到一个简单到从没去想过的问题三相异步电动机,额定功率55kw,额定电压380v,额定转速570r/min,额定功率因数0.89,额定电流119A,额定效率0.79在选用供电电缆时,突然停住了,选择电缆根据电流参数么?119A么?呵呵,还是39.6A(119/3)?为什么呢?望各位大侠指点迷津!
以下是对《使用三相异步电机时,供电电缆的选用,根据什么?》的回复: 供电电缆的电流应大于119A 电机是三角形接法,要是星形接法呢?应该不同的,选电缆时按照相电流还是线电流呢? 应该是119A 个人认为35平方电缆足可应付 内外线电工工艺工厂供电系统:第一节:工厂供电一、 供电的基本要求 供电就是向电力用户(即电力负荷)供应电能。供电时应达到以下基本要求:(1) 安全。在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身和设备事故。(2) 可靠。应满足各级电力负荷的需要,保证供电的质量和可靠性。(3) 经济。供电系统要投资少,运行费用低,并尽量减少有色金属消耗量。(4) 合理。应合理地处理好局部和全部、当前和长远的关系。二、 电力负荷的分级 电力负荷按其重要性和中断供电在政治上和经济上所造成的影响或损失的程度,可分为下列三级:1、 突然中断供电将造成人身伤亡危险,或难以修复的重大设备损坏,或给国民经济带来很大损失的,称一级负荷。2、 突然停电将产生大量废品,大量减产,企业内运输停顿等或经济上造成较大损失的,称二级
.....
查看全部 [/quote]
以上是引用“使用三相异步电机时,供电电缆的选用,根据什么?” 时间:2007-3-18 22:00:00其实大家忽略一个问题,星三角还是直接启动.关键是3根线还是6根线的问题.我觉得3根线的话35足够了,6根线的话25都大了.还有看电机的负载是什么?风机水泵的话那可以更小.[/hide]