为什么标准信号是4-20mA?

发布者: sunquan377 | 发布时间: 2025-2-4 21:55| 查看数: 78044| 评论数: 0|帖子模式

船舶讲武堂电机员专辑(已搜集船舶讲武堂4年的资料,含电喷主机约200篇,电气自动化资料800多篇,电喷主机相关培训资料,97个基础电路讲解,35个船舶设备电路图分析讲解,麦基嘉克令吊电气原理图精解,326个相关视频文件,需要的点击下方小程序进店购买。




4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC)过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。那么为什么标准信号要定为4-20mA呢?

今天,小编就来和大家讲讲其中的原因。

远传信号用电流源优于电压源的原因

✅因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。



信号最大电流选择20mA 的原因

✅最大电流20MA的选择是基于:安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流,20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯,非常安全;综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有就是功耗及成本问题,对电子元件的要求,,供电功率的要求等因素。



信号起点电流选择4mA的原因

✅4-20mA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0mA?这是基于两点:

   