动作描述



现有如图所示,联锁正反转控制电路,图中 SB1 是停止按钮,按下它能让电机停止运转;SB2 是正转按钮,用于启动电机正向旋转;SB3 为反转按钮,能控制电机反向转动;FR 是热过载保护装置,防止电机过热受损。


接下来,我们打算把这套传统电路改造成由 PLC(可编程逻辑控制器)控制的电路,以提升其自动化程度与运行稳定性,让电机控制更加智能、精准。





 

设备硬件


考虑到设备所需功能较为简单,我们选用三菱 PLC 的 FX1S - 10MR - ES - UL 这一最低配置型号。

它的继电器输出特性,使得其能够直接操控交流接触器,简化了控制链路。要确定该型号是否合适,可利用选型软件,大家可前往三菱官网或者技成论坛搜索下载这款软件。

除将原控制部分替换为所选 PLC 外,其余硬件,如电机、按钮、热过载保护等都维持不变,以充分利用现有资源,减少改造成本。




接线图

(1) 主电路不需要做任何的变化


(2) 控制电路电路方面把所有按钮的信号都接到X点上面,X0是停止按钮,X1是正转按钮,X2是反转按钮,热过载保护接到X3。


输出点方面KM1和KM2接线还是接了互锁,因为硬件的互锁才比较可靠,不能单纯只靠程序做互锁控制



使用软件

(1)三菱PLC编程软件:Works2 (1.576A版本)

(2)CAD绘图软件


I/O分配

输入点 注释 输出点 注释

X0 停止 Y0 正转

X1 正转 Y1 反转

X2 反转 Y2

X3 过载保护 Y3

程序编写及思路

(1) 程序写法1

梯形图如下,大家可以发现这个程序与普通的接线逻辑基本一样非常相似。(下图Y00应为常闭,请参考源文件)





(2)程序写法2

使用简单的功能指令去控制,这样的写法更加简洁,程序第一行,在Y1常闭触点不导通的情况下(Y1线圈不导通),按下X1时,能置位启动Y0电机;


程序第二行,在Y0常闭触点不导通的情况下(Y0线圈不导通),按下X2时,能置位启动Y1电机;程序第三行,任何情况下按下X0时,能频率复位Y0、Y1两个电机。